变压器中心点接地

一个220KV变电站,有2台220KV变压器和2台110KV变压器,现已确定选择一台220KV变压器投入220KV及110KV侧中性点接地,请问是否还需要从110KV变压器中选择一台投入中性点接地?

主变的中性点接地点的确定是和电网的零序保护配合有关,各个电压等级的零序网络是相互独立的,所以220kV和110kV的接地点互不影响。其次,主变接地点的数量在同一地点一般只有一个,因为增加接地点就等于减少了零序阻抗,反而增大了零序电流,所以调度一般只要求一个厂站在一个电压等级只有1个接地点。
当然,特殊情况下调度下令投入又另当别论,所以不是只能投1个也不能随便投多个,一切都要服从调度员的指令。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-17
变压器中心点接地的作用是将变压器的中心点电位固定在大地的零电位上,从而防止变压器中心点在故障时出现高电压。避免由于单相接地后导致中性点漂移使得正常相的电压过高损坏变压器和用电设备。
第2个回答  2010-03-24
变压器中性点接地,是个大问题,要根据你们的运行方式有直接关系,如果中性接地,那你的几台变压器都应该一样吧。或者都不接地,或者经消孤线圈,这个还得看你们设计等。
第3个回答  2010-03-24
220kV和110kV主变中性点是否接地要根据系统对零序阻抗的要求,并不是按本变电站的需要,系统调度会对此作出安排。
第4个回答  2010-03-24
是否需从110KV变压器中选择一台投入中性点接地应按调度调令执行。其确定原则需考虑零序电流保护。