33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻1欧姆
接地电阻
单位怎么读
答:
欧姆
。根据查询网易显示。
接地电阻
单位符号的中文读做欧姆,希腊文为欧米伽。电阻的单位是欧姆,简称欧,符号是Ω,希腊字母,读作Omega,1欧等于1伏或安。
防雷接地体
接地电阻
规定是多少
欧姆
答:
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于
接地电阻1
欧。防雷接地规范:将...
建筑防雷
接地电阻
不大于
1欧姆
的依据是什么?
答:
现在的土建工程的施工工艺中柱主筋的连接方式一般情况下就是埋弧焊、丝扣、套管压接、绑扎这几种而已、既然绑扎连接方式度可以满足防雷的要求、其他几种连接方式完全能够满足防雷
接地电阻
实测要求.。回到问题 套筒连接的引下线不需要进行跨接也可满足要求。行业经常讨论的类似问题倒是为什么扎筋这么简单的...
煤矿安全规程规定接地网上任一保护接地点
接地电阻
值不得超过多少...
答:
煤矿安全规程规定接地网上任一保护接地点的
接地电阻
值不得超过 2
欧姆
。《煤矿安全规程》第483条 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。每一移动手持式和手持式电气设备至局部接地之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。
...基础接地设计为
1欧姆
,那外墙铝合金、栏杆
接地电阻
正常为多少欧姆_百 ...
答:
过去要求建筑物
接地电阻
的阻值为10欧姆,电子设备基地电阻4欧姆,机房接地
1欧姆
,这是GB50343 GB50057 GB50054 GB50174规定的,现在机房接地改为最大4欧姆,特殊地方30欧姆一下,所以你可以参考一下,不过能对你的问题补充一下吗?看不太明白,你要是对建筑物防雷在围栏上安装摄像头?还是别的...
一二三类防雷建筑物的
接地电阻
要求分别是多少
答:
避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击
接地电阻
不宜大于30Ω。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,联合接地,或共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤
1欧姆
。
接地电阻
小于4欧姆或者
1欧姆
的由来
答:
漏电开关的单位都是毫安级的,根本不存在哪些问题。--- 我不清楚你的意思,不管哪种电流,只要流经人体,到了地的电流,一定能引起漏电保护开关的跳闸。(节点电流定律)另外就是
接地
的
电阻
小,不是为了有大量的电流流过,设备有效 相对地面电压不能达到毫伏的量级 ! 否则屏蔽电缆就没有效果了!而且...
一般
接地电阻
要求多少啊?
答:
最高不能大于10
欧姆
,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、共用接地体(联合接地)应不大于
接地电阻1
欧。
防雷
接地电阻
是多少?
答:
保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,
接地电阻
按各种接地要求中最小的,一般要求≤
1欧姆
。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值。
重复接地的
接地电阻
要求小于多少
欧姆
?
答:
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(重复接地)应不大于
接地电阻1
欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎么用摇表测试防雷接地的好坏
接地1欧姆是什么概念
手摇式防雷接地电阻表
接地电阻小于1欧姆怎么做