33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻1欧姆
接地电阻
不大于
1欧姆
,哪里有这样的规定?
视频时间 72:97
如何让
接地电阻
小于1欧
答:
让
接地电阻
小于
1欧姆
,需要增加接地体,接地体和土壤之间可以根据需要撒食盐等增加电导率。等电位接地端子箱与大地连接起来的这根导线的电阻.一般防雷接地要求小于4欧交直流接地小于1欧。在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确:(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有...
防雷
接地电阻
值大于
1欧姆
怎么解决
答:
一般电气系统和弱电、网络系统,
1欧姆
可以。其次,联合接地系统直接注明不能大于1欧姆的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其
接地电阻
应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。
接地电阻
10欧4欧1欧有什么区别啊?
答:
接地电阻
10欧4欧1欧的区别是电阻不同,在不同的地方使用。接地电阻表是一种用于测量接地电阻的仪器。它通常由手摇发电机、电流互感器、电位器和检流计组成。这种仪器的使用可以在不同的地方进行,以评估接地网与大地的接触良好程度,从而反映接地网的规模。数值的大小代表着电阻的大小,数值越大电阻就越...
机房接地系统的一般
接地电阻
要小于多少
欧姆
?
答:
机房接地系统宜采用综合接地方案,综合
接地电阻
应小于
1欧姆
。机房接地系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(3)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
接地电阻
不大于
1欧姆
,哪里有这样的规定?
视频时间 72:97
联合接地
接地电阻
小于
1欧姆
出自哪个规范
答:
联合接地,也指共用接地。一般指工作地,系统地和防雷地等共用。依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,
接地电阻
要求小于1Ω。但是在国标GB标准中,任何的接地或者防雷标准中都没有这一条,大概是不建议做防雷和其他的联合接地...
一般
接地电阻
要求多少啊?
答:
最高不能大于10
欧姆
,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、共用接地体(联合接地)应不大于
接地电阻1
欧。
机房防雷
接地电阻
是多少
欧姆
答:
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;6、共用接地体(联合接地)应不大于
接地电阻1
欧。因此如果是单独的...
接地电阻
规范是多少
答:
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于
接地电阻1
欧。1)电源容量100kVA...