接触器辅助触点是干节点吗
无功补偿表显示数字12路都投入但是
接触器
全部不工作是什么原因
答:
您好:无功补偿控制器显示投入只是控制器为每只
接触器
提供了一组
干接点
,请检查接触器回路的保险及电源。
消防
干接点
信号如何让设备停机?
答:
可以把常开常闭点对换或转换一下,例如:你的出来是一组常闭点,报警时候就常开了,就可以断开设备连接 就停机了。如果你出来是常开点,报警时候常闭,这就要加个继电器转换一下
水泵交流
接触器
的问题
答:
参考电路接线:3》所有时间继电器、时控器,其控制
触点
容量较小,不能直接作为控制电机的,只能作为
辅助
来控制交流
接触器
来控制的。附语:不要异想天开了,所有间继电器、时控器的触点标称容量均为3A(实际上不足),880W电机的启动电流超过15A(瞬间),只能外接交流接触器方可。
...温控仪的ALM可以接220V的
接触器吗
?
触点是
1、2、3怎么测都没反应不...
答:
看输出类型是有源还是无源信号,一般无源
干接点
是可以接220V的。发具体型号上来,帮你看下!!
继电器模组(模块)有什么作用?
答:
另产品可根据不同的数控系统而设计,更能适应现代数控机床的需要。继电器每路加有动作指示灯;继电器线圈两端加有续流保护二极管。继电器的
触点
保护可选:二极管保护电路、快熔保险及阻容吸收;触点电流可选择:10A或是15A (放大板6A)。触点保护电路可选择:快熔保护险、RC阻容吸收、二极管。
干接点
信号线对地线量出来有电压是情况,有办法解决吗?
答:
感应电,
干接点
信号线宜采用屏蔽线,且屏蔽层金属网应可靠接地。
控制
接触器
和SSR信号一样吗
答:
你这样理解:控制继电器是线圈+
触点
,线圈得电,常开点闭合,线圈与触点之间是机械连接的关系,如果线圈频繁得电掉电,触点也会频繁开闭,触点开闭会产生拉弧,影响触点寿命,另外,机械式的东西,频繁动作也会影响寿命,再有,就是会产生噪音,震动。SSR是固态继电器,也可以看成线圈+触点,通过线圈控制...
灯怎么不亮
答:
用热电偶来测量温度是可以的,但是它没有办法给出控制信号啊。你需要采用带两组
干接点
的温度计(这种温度计一般在变压器上用得比较多),在温度底限的时侯,自动接通控制线路,进行加温,等到温度达到高限的时候,断开加热器。但是需要注意的是,底限接通时,需要自保持。该方案需要使用到两个
接触器
才能...
交流
接触器
有何用途,主要有哪几部分组成,各起什么作用?
答:
交流
接触器
用途:接通、分断交流回路,主要有线圈、主触头、
辅助触头
、灭弧室组成。各部分作用:吸引线圈得电、失电控制主触头的通断 主触头 接通、分断交流回路 辅助触头提供接触器工作状态,有常开接点,常闭接点,均
为干接点
灭弧室起分断时熄灭电弧的作用。