水泵交流接触器的问题

家用的抽井水的水泵(应该是离心泵吧,扬程43m,包装写的自吸泵),额定功率880W,额定电流4A,目前是直接接一个老式的带磁头的10A双刀开关(刀闸)来做控制的,并没有接交流接触器。问题1、交流接触器是否必须?目前使用来看,虽然没有接接触器,开合闸刀的时候跳火情况很少见,与其他正常接插插头时差不多。2、现在想接入一个定时器,每次接通后10分钟由定时器自动断开(防止忘记断开刀闸),经过一次设置后,以后每次开合闸不必设置。请推荐一款。3、看到有些定时器的“输出是继电形式,不能直接输入水泵”,这是什么意思? 是指不同定时器的允许电流没有水泵大,只能作为辅助控制信号通过交流接触器来控制吗
补充和强调下:
水泵功率小,额定功率880W,额度电流4A,且使用频率极低,平均一天也就开合一次,抽水10分钟左右。
现在大家的回答中有些不一致, 那就是定时器插座,比如某定时器插座额定电流10A(大于水泵的额定电流),能否直接将定时器插座接到水泵?
还有,时间继电器(比如时间继电器座TYPE PTF08A 250VAC 10A),在额定电流大于4A 的情况下,能否直接接到水泵?
按我的理解,时间继电器为输出干接点,因为我的水泵功率小,额定电流小,我找个触点10A的时间继电器应该就可以满足需求(如果正规些要接接触器,但我这功率小且使用不频繁),请问是这样吗

1》如所述的简单应用,交流接触器是不需要的。

2》若想接入一个定时器装置,宜采用时控器来控制较为方便,只要预置启动时间和停止时间,每天都能准时启动和停止的。

参考电路接线:

3》所有时间继电器、时控器,其控制触点容量较小,不能直接作为控制电机的,只能作为辅助来控制交流接触器来控制的。

附语:

不要异想天开了,所有间继电器、时控器的触点标称容量均为3A(实际上不足),880W电机的启动电流超过15A(瞬间),只能外接交流接触器方可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-24
定时器的开关节电的容量比较小,不合适频繁起停场合,所以只能作为辅助控制信号通过交流接触器来控制。
第2个回答  2013-09-24
1;为了实现条件2交流接触器是必须的继电就是间接的意思。建议不要那么该,太麻烦,还不如按一个水流开关之类的还便宜
第3个回答  2013-09-24
很简单的一个普通时间继电器控制一个交流接触器就行!
第4个回答  推荐于2017-09-29
1、880W4A的水泵属于小功率设备,而且不是频繁启动的,所以,完全可以用刀闸开关直接控制,是符合规范的,尽管放心使用。接触器是用于几个千瓦以上的频繁起停的设备的。
2、用一个时间继电器可以实现你的控制,但是,它需要按钮和接触器或中间继电器来配合,稍微麻烦,建议你使用洗衣机的机械定时开关,这种开关只需顺时针一拧,它就开始计时了,然后自动回转,到原点后自动关断,很简单,而且不贵,在电气元器件市场都能买到。
3、对的,就是你说的那个意思。本回答被提问者和网友采纳