33问答网
所有问题
当前搜索:
断路器灭弧室工作原理
SF6
断路器灭弧室
按什么方式进行分类?具体有哪些类型?
答:
SF6
断路器灭弧室
结构按灭弧介质的压力不同,分双压式和单压式两种,但双压式由于结构复杂、辅助设备多,目前一般不采用。按吹弧方向不同,可分为双吹式、单吹式、外吹式和内吹式。按触头运动方向不同,分为定熄弧距(也称为定开距)和变熄弧距(也称为变开距)。另外,代表最新发展和研究的...
DW15-1600万能式
断路器
接线图是怎样的?
答:
要了解DW15-1600万能式
断路器
的接线图,我们首先来看其基本构造。DW15系列断路器设计为立体布局,主要由底架、侧板、横梁构成框架。每相的触头系统固定在底架上,而
灭弧室
则安装在其上方,确保安全的电弧控制。操作机构位于断路器的右前方,通过主轴与触头系统紧密连接。电动操作机构则位于断路器下部,与机构...
什么是高压
断路器
的额定开断电流
答:
额定开断电流:它是表征
断路器
开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中
工作
时,其开断电流可以增大。但受
灭弧室
机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为...
DW15-1600万能式
断路器
接线图是怎样的?
答:
DW15-1600万能式
断路器
接线图,见下图。DW15系列万能式断路器是专业生产DW15-1000、 1600、2500、4000断路器为立体布置形式,由底架、侧板生意、横梁组成框架,每相触头系统安装在底架上, 上面装
灭弧室
。操作机构在断路器右前方,通过主轴与触头系统相连。电动操作机构通过方轴与机构连 成一体装于断路器下部...
隔离开关与
断路器
主要区别是什么?运行中,对它们的操作过程应遵循哪些...
答:
隔离开关和
断路器
的操作程序原则 隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有
灭弧室
的可以带小负荷及空载线路操作。一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。参考资料来源:百度...
断路器
分类介绍 断路器的型号
答:
(2)户内式:是指不具有防风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等性能,适于安装在建筑物内使用的高压开关设备。三.按
断路器
的总体结构和其对地的绝缘方式不同分类 (1)绝缘子支持型(又称绝缘子支柱式、支柱式)。这一类型断路器的结构特点是安置触头和
灭弧室
的容器(可以是金属筒也可以是绝缘筒)处于高...
AIS开关柜,GIS区别
答:
3、优越的开断性能:
断路器
采用新的
灭弧原理
为基础的自能
灭弧室
(自能热膨胀加上辅助压气装置的混合式结构),充分利用了电弧自身的能量。气体绝缘全封闭组合电器,封闭的里面的电器主要有断路器、隔离开关、接地开关、母线、避雷器等等一次设备。很多发电厂、变电站的开关站都做成的GIS,这样占地面积小,...
真空
灭弧室
和真空
断路器
一样吗
答:
不一样,真空
断路器
分合触头在真空
灭弧室
内。真空灭弧室是真空断路器只要元器件之一。
真空
断路器灭弧室
内高真空度有很高的什么强度
答:
绝缘强度。或者很强的消弧能力。
断路器
的分类
答:
3,EGL-125隔离开关:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,是在电路中起隔离作用的。它本身的
工作原理
及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无
灭弧
能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。EGL-125-...