AIS开关柜,GIS区别

如题所述

第1个回答  2022-11-15

不一样的,区别:

1、结构不同:GIS在壳体结构上从分相式-三相共筒式-复合化。GIS的壳体从分相式发展到三相共筒式,使GIS进一步小型化。目前国际上已做到300kV全三相共简化,550kV母线三相共筒化。

2、面积不同:GIS具有占地面积小、体积小,重量轻、元件全部密封不受环境干扰。操作机构无油化,无气化,具有高度运行可靠性。GIS采用整块运输,安装方便,周期短,安装费用较低;检修工作量小时间短。共箱式GIS全部采用三相机械联动,机械故障率低。

3、优越的开断性能:断路器采用新的灭弧原理为基础的自能灭弧室(自能热膨胀加上辅助压气装置的混合式结构),充分利用了电弧自身的能量。

气体绝缘全封闭组合电器,封闭的里面的电器主要有断路器、隔离开关、接地开关、母线、避雷器等等一次设备。很多发电厂、变电站的开关站都做成的GIS,这样占地面积小,也好维护。跟高压开关柜还是两码事。

4、损耗少、噪音低:GIS外壳上的感应磁场很小,因此涡流损耗很小,减少了电能的损耗。弹簧机构的采用,使得操作噪音很低。缺点:GIS存在着价格昂贵、安装及测试不便、灵活性差、检修扩建不方便的缺点。

用途:GIS性能好于AIS,但由于成本和管理能力的差异,AIS在相当一段时间还不会完全退出。使用智能化监控和诊断工具以延长维修周期,并避免不必要的工作。

扩展资料

主接线应当满足投资省,占地面积小,电能损失少等条件。

(1)任何一台断路器检修时,不得影响用户的供电。

(2)任何一台断路器检修和另一台断路器故障,重合闸拒动时,不宜切除两回以上的超高压线路。

(3)一段母线故障,宜将故障范围限制在全部母线的l/4内。当分段断路器或母联断路器故障时,其故障范围宜限制在全部母线的1/2内。

参考资料来源:百度百科-AIS

百度百科-GIS