33问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器报电机短路故障
施耐德变频器
AItVar71
故障
代码SCFI
答:
ATV71报SCF1是电机短路故障 可能原因:•
变频器输出短路或接地
。• 如果几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄漏电流。修复措施:• 检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况。• 通过 [1.10 诊断] 菜单执行诊断测试。• 减小开关频率。• 将扼...
施耐德变频器
带电机启动时偶尔会
出现电机短路
报警SCF5,断电再开又可...
答:
如果真的短路了,
你就是重启一百次,也没有办法正常工作啊,这就说明这是变频器的误报警导致的
,而导致这种误报警的原因,一般是变频器的谐波引起的,建议您在变频器的输出端加装变频器输出端专用滤波器,或者是变频器输出端专用电抗器进行尝试。
...40N4
变频器
在运行时有时会
报电机短路故障
,能给些技术支持吗?谢谢...
答:
1、注意观察变频器是加速时,报电机短路故障,还是减速时,报电机短路故障。如果在加、减速时报故障,
可能是变频器IGBT元件及回路线的问题
,灰尘太大、绝缘损坏等;2、如果在运行中报故障,电机回路的可能性大,线路太长,分布电容增大,致使电机与线路的漏电流超标。一定要安装输出电抗器的;3、认真检查...
施耐德
ATV303
变频器
运行一段时间后就
报短路故障
,断电重启后,运行一段时...
答:
1、
变频器
输出端
短路
或接地 • 处于运行状态时出现接地故障 • 处于运行状态时进行
电机
切换 • 当几个电机并联使用时变频器输出有较大的接地漏电电流.2、IGBT 测试(608)设置为01,通电时以及每次发送运行命令时对 IGBT 进行测试。这些测试会导致稍微延时 ( 几 ms)。如果
出现故障
,...
施耐德变频器
f019
报警
什么意思
答:
F019报警表示接地短路故障。
这可能是由于变频器输出端短路或接地,运行状态下出现接地故障,进行电机切换时出现接地故障
,或者多个电机并联使用时变频器输出有较大的接地漏电电流所致。解决这个问题的方法包括检查连接到变频器和电机绝缘装置的电缆,以及连接电机电抗器。
施耐德变频器
5cf1
报警
答:
该报警说明该变频器可能出现故障了。根据参考信息,这可能是施耐德变频器的故障代码,故障原因可能是电机短路。
可能原因包括变频器输出短路或接地
。不同品牌和型号的变频器可能存在不同的故障代码和解决方案,在处理故障时,还需要参考具体的变频器说明书或咨询相关技术支持。
施耐德变频器
atv310 f18异常一般怎么解决
答:
施耐德变频器
ATV310没有F18
故障
,只有F018(
电机短路
)故障,F018与F019(接地短路)可能的原因及解决方法相同,以下解答均以F018为准。报 F018(电机短路)故障可能的原因:1.变频器输出端短路或接地;2.处于运行状态时
出现
接地故障;3.处于运行状态时进行电机切换;4.当几个电机并联使用时变频器输出有...
施耐德变频器
atv71报有阻抗
短路
是什么意思
答:
连接线异常。
施耐德变频器
与
电机
之间的连接线某一相开路或者是相与相之间有
短路
情况,这种情况下启动变频器也会
报故障
代码,容易给人造成误区以为是电机有问题,可以用摇表测量下电机和连接线,若是连接线问题更换即可。施耐德,全称为施耐德电气有限公司,是世界500强企业之一,是全球顶级电工企业之一,1836年...
请教各位高手这个
变频器出现
了这样的状况是什么
故障
,急呀!
答:
输出
短路报警
,检查
电机
线是否短路,电机是否漏电
施耐德变频器报电机
缺相、经检查没有什么问题、复位后又继续运行啦...
答:
我前段时间调试过施耐德的变频器,遇到过这个情况,改成开环不带编码器就没有这个问题,带了编码器就会
出现电机短路
的
故障
,
施耐德变频器
编码器的接法法是,编码器卡的端子,AB接编码器AB,0V和A-B-短接。把1.3设置内“速度环比例增益”调整为20%;“速度环时间常数”改为140%;“IR定子压降补偿”改为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施耐德报警scf1维修方法
ATV930报SCF1
施耐德变频器报警scf1
施内德变频器报错SCF1
施耐德930上电报警scf1
施耐德变频器电机短路的判据
施耐德阻抗短路怎么处理
atv630变频报电机短路
ATV930变频器报SCF1