33问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器报电机短路故障
施耐德
610
变频器
偶尔
报警
接地
故障
答:
1、接地线松动或损坏:请检查接地线是否紧固,接触是否良好。如果发现接地线损坏,请及时更换。2、绕组绝缘老化:如果
变频器
已经使用了较长时间,绕组绝缘可能会老化,导致接地电流增加。3、地线长度过长:当地线长度超过规定值时,可能会导致偶尔
出现
接地
故障报警
。尽量缩短接地线长度,以减小电阻。4、环境...
施耐德变频器故障
代码介绍及检修方法
答:
7.如果变频器上出现的故障代码为OCF,那么就代表着
变频器出现
了过流的问题,可能是因为变频器的参数设置不正确或者是载荷太大。
施耐德变频器故障
过流 过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出
短路
等原因引起的。这时一般可通过延长...
施耐德变频器 显示
EF2接地
故障
怎么办
答:
施耐德变频器
ATV21型:EF2 为:接地
故障
脱扣, 故障现象为在输出电缆或
电机
上
出现
接地故障。处置办法: 检查电缆和电机有无接地故障,通常为绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地。接地故障处理解决方案 1、故障现象 机壳带电、控制线路失控、绕组
短路
发热,致使
电动机
无法正常运行。2、产生...
施耐德变频器故障
代码obf?
答:
施耐德变频器故障代码OBF的含义是:制动过速。一、故障原因 导致施耐德变频器维修此种故障的原因可分为以下可能:1、参数未设置正确;2、制动电阻未接好;3、制动电阻损坏或阻值变大;4、变频器内部故障。变频器 二、解决方案
施耐德变频器报故障
OBF的解决方法:1、按照标准参数设置,或者从正常塔机上拷贝...
施耐德变频器故障
代码介绍及检修方法
答:
安全回路故障,是表示变频器故障。是需要检查变频器的安全功能,及时进行检测和维修。变频器是一种通过改变
电机
工作电源频率方式来控制交流
电动机的
电力控制设备。
施耐德
22千瓦
变频器
带18.5千瓦
电机
会报输出缺相吗?
答:
22KW带18.5KW
电机
,是有可能报输出缺相
故障
的,但正常情况下,一般是不会报输出缺相故障的。
施耐德变频器
ATV312
报警故障
SLF如何解除
答:
1、
变频器
电路板
出现故障
。解决方法:更换维修变频器电路板 2、薄膜开关面板断路。解决方法:维修更换薄膜开关 3、插座的电流量不足。解决方法:换一个功率较大的插座。
施耐德变频器
不规则
出现
“电源切除中”,我想知道电源切除的原理是什么...
答:
施耐德变频器故障代码含义及处理方法
施耐德变频器故障显示
--原因及补救措施故障显示可能原因解决步骤或法PHF⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断⒉某相有瞬时故障⒈检查电源连接和熔断器⒉复位USF⒈电源电压欠压⒉瞬时电压跌落3负载电阻损坏1检查电源电压2更换负载电阻OSF电源电压过高检查电源电压OHF散热器温度过高...
施耐德变频器
漏电
答:
2、启动之后漏电,不知道是否是外壳漏电?如果是外壳漏电的话,那应该是电路板的某个电容被击穿了,这种外壳漏电的现象绿波杰能之前遇到过。3、电机发热严重,需要知道用的是否是
变频电机
?如果不是变频电机的话,20Hz之内运行,可能是电机散热不足。如果是变频电机的话,那就只有一种解释:
变频器
输出的...