33问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器报电机短路故障
怎么查
施耐德变频器故障
代码和故障电流
答:
故障
代码和故障电流一般在
施耐德变频器
的产品说明书上就可以查到。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变
电机
工作电源频率方式来控制交流
电动机的
电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成...
施耐德变频器
STV320报SLF1
故障
代码.断电变频器就会
显示
这个故障代码...
答:
恢复出厂设置试试,
变频器
有些奇怪问题,恢复出厂设置后,在重新设置就自行解决了。
变频器报
rdy是什么意思
答:
如何解决
变频器报
RDY时出现的问题?如果变频器在初始化过程中出现了
故障
,那么RDY指示灯就会无法点亮,变频器就无法正常工作。此时我们需要检查控制板上的电路系统,查看是否损坏,是否需要更换。除此之外,我们还需要检查供电电压是否稳定,接线是否松动等常规问题。只要找到并解决了故障点,就可以让变频器正常...
请问
施耐德变频器
BLF
报警
怎么处理,是变频器硬件坏了吗,请帮指点一二...
答:
施耐德变频器报
BLF
故障
应该是没有达到制动器松开电流。检查变频器或
电机
连接情况,检查电机绕组是否正常,检查刹车释放电流设置是否合理等等。
施耐德变频器
ATV68 C28 N4
故障
,急…坐等。
答:
黄色的“Ready”灯亮说明
变频器
是就绪状态。“Main off”并不是一个
故障显示
。第二行代码是“主电源缺失”的意思,说明功率单元没有供电,而控制单元已有24V供电,建议您检查三相进线电源电压是否正常。如果正常的话,你可以再测量直流母线电压,有可能是预充电电容损坏导致的故障。此外,你也可以检查一下...
哪位大神知道,单测试110kw
施耐德变频器
的时候
显示
失压
故障
无法启动
答:
施耐德变频器故障
专业维修之隔离检查法:有些故障常常难于判断发生在那个区域,采取隔离的办法就可以将复杂的问题简单化,较快地找出故障原因。(例1)维修一台英泰变频器,现象是上电后无
显示
,并伴有嘀--嘀的声音。凭经验可断定开关电源过载,反馈保护起作用关断开关电源输出,并且再次起振再次关断而...
施耐德变频器
一运行都
出现
SAFF,没有接PLC,怎么解决啊?
答:
变频器报
SAFF是安全功能
故障
。可能原因:1,超出防反跳时间。 2,超过SS1 故障阈值。 3,错误的设置。修复措施:1,检查安全功能设置。 2,联系
施耐德
电气产品支持人员。变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变
电机
工作电源频率方式来控制交流
电动机的
电力控制设备。
施耐德变频器
提示电流限幅怎么设置
答:
施耐德变频器
提示电流限幅设置解决步骤如下。1、检查变频器外部负载特性,是否有机械卡阻、
电机
卡顿、机械摩擦力等因素存在。2、按照电机铭牌上的额定值设置变频器里的电机额定参数值,做电机自整定。3、适当调整电流限幅CLI参数值。4、电机控制类型Ctt设置为压频比控制方式,适当调整U0参数值。5、检查电机...
施耐德
630
变频器电机
过速
答:
1、首先检查最大输出值频率。2、其次不稳定或驱动负载太大导致。3、最后修复措施,检查
电机
、增益和稳定性参数,加装一个合适规格的制动电阻即可。
请问
施耐德变频器
频繁自动停机是什么问题呀?谢谢!
答:
1.查看
变频器
LED
显示
屏的
报警
代码,对照说明书,查明
故障
原因,排除后从新开机。其中要注意的是要确定是否是
电机
问题或电机拖动的设备问题!2.变频器本身故障,频繁自停,很可能是变频器控制板故障,建议更换新板。
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉