请问施耐德变频器频繁自动停机是什么问题呀?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-07-03
1.查看变频器LED显示屏的报警代码,对照说明书,查明故障原因,排除后从新开机。其中要注意的是要确定是否是电机问题或电机拖动的设备问题!
2.变频器本身故障,频繁自停,很可能是变频器控制板故障,建议更换新板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0h44BdBd.html
其他回答
第1个回答 2010-07-03
是不是冷却排风扇坏了。
第2个回答 2010-07-04
故障描述不 清楚,请问故障代码?变频器型号?控制方式?
第3个回答 2010-07-03
根据面板报警来解决
相似回答
施耐德
310
变频器
设置
自动
停止啊
怎么回事
答:
4、供电电压不正常也会导致变频器自动停机
。正常情况下,供电电压应为变频器额定电压的80%-100%,太高或太低都可导致变频器停机。
施耐德变频器
在运行中能被脚踩停
是啥问题
答:
变频器本身故障,频繁自停,
很可能是变频器控制板故障,建议更换新板
。
一般来说是因为负载太重,加速 太快
,机械卡住比如抱闸突然关闭,编码器信号不准确等原因变频器充电起动电路故障,通用变频器一般为用压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电 2. ...
施耐德变频器
电压过高会
停机
吗?
答:
导致变频器突然停机的常见原因:
1、供电电压是否正常,太高太低都会造成停机
。2、2、
参数设置是否正确
,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、
电源中是否存在大量谐波
,这个需要使用电能质量分析仪,或者手持式示波表来进行检测。...