用ABB 315KW
变频器
带
电机
是280KW
施耐德
800A空开老是跳闸,什么原因?_百...
答:
调整一下保护设定值尝试一下,如果还不行,可以初步确认是
变频器
谐波问题引起的,可以在变频器的电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器进行尝试。
施耐德
ATV61
变频器报
变频器过热,无法复位,可屏蔽报警。变频器实际不过热...
答:
如果排除
变频器
硬件原因的话,那么,就有可能是电网中的谐波含量过高引起的变频器的误
报警
了。如果确实能够排除硬件
故障
的可能性的话,建议给变频器加变频器输入滤波器。绿波杰能希望能帮到您。
施耐德变频器
ATV61报OPF2,如何设置不用接
电机
就可以检测变频器呢
答:
3,实际运行时,
变频器
与
电机
之间的接触器在停车前先断开。4,变频器的模块有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8
故障
管理内的输出缺相改成否,还有一个接触器选项,就是在变频器和负载之间有接触器的时候使用,防止接触器动作慢造成的
报警
。英文面板是flt-(...
...在运行状态故障停机,
故障显示
里面
变频器
状态是PRA 说明书_百度知...
答:
您好,您的
变频器
是新安装的么?建议你看看端子卡上右边有个小的短接片,是连接24V DC和旁边的一个pwr接触是否良好,24V DC和pwr之间是否有24V DC。PRA
出现
主要就是那的问题。祝你好运。还有PRA是不可断电恢复的
故障
。
施耐德
ATV61
变频器
在带着负载在下行过程中,速度会越来越快,不是之前...
答:
这应该是
电机
失速了,
变频器
上有一个失速防止功能,建议开启。另外,怀疑这个变频器的参数设置有问题了,可能是有人动过,建议检查一下;如果没人动过,那就应该是变频器本身的问题,或者是变频器的电源被干扰了,此时,建议选用变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试。
施耐德变频器
提示电流限幅怎么设置
答:
施耐德变频器
提示电流限幅设置解决步骤如下。1、检查变频器外部负载特性,是否有机械卡阻、
电机
卡顿、机械摩擦力等因素存在。2、按照电机铭牌上的额定值设置变频器里的电机额定参数值,做电机自整定。3、适当调整电流限幅CLI参数值。4、电机控制类型Ctt设置为压频比控制方式,适当调整U0参数值。5、检查电机...
施耐德变频器
303端子控制起停不能起动变频器
答:
电机
控制菜单中的参数不正确 • 惯量或负载太大 • 机械阻滞 解决方法 • 检查参数设置。 • 检查电机 /
变频器
/ 负载的大小。变频器充电起动电路
故障
,通用变频器一般为用压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电 2....
斯
耐德变频器
ATV340
报电机
过速怎么处理?
答:
可以在基本设置里面提高额定转速或减小极数。
施耐德变频器
欠载过程
答:
题主是否想询问“
施耐德变频器
欠载过程有什么”?初始状态,输出频率调整。1、初始状态:当负载轻或没有负载接入变频器时,变频器处于欠载状态。此时,变频器的输出功率低于其额定功率,并且输出电压和频率是按照设定值进行调整的。2、输出频率调整:变频器还会根据欠载程度适当调整输出频率。输出频率的调整...
请教
施耐德变频器
71系列这个
故障
代码是什么意思,设备一启动就从rdy跳到...
答:
举报| 评论 0 1 run,运行指示,变频器正常工作代码。 ctx174 | 发布于2012-11-26 举报| 评论 0 0 为您推荐: 施耐德变频器71说明书 施耐德变频器售后电话 变频器故障处理
施耐德变频器故障