施耐德变频器303端子控制起停不能起动变频器

如题所述

电机控制菜单中的参数不正确 • 惯量或负载太大 • 机械阻滞 解决方法 • 检查参数设置。 • 检查电机 / 变频器 / 负载的大小。变频器充电起动电路故障,通用变频器一般为用压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电
2. 变频器无故障显示,却不能高速运行,经检查变频器参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,变频器直流母线电压只有450V左右(正常应在580V-
3. 变频器显示过流,出现这种显示时,首先检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,然后检查负载是否太重。如果没有这些现象,可以断开输出侧的电流互感器很多做小型设备或流水线的用户的一种习惯用法是用端子控制起停,用面板 上的旋钮或导航键来改变频率的大小。ATV303 可以用隔离通道控制的方式
2. 参数设置过程 1.转为本机控制模式: 参考上图中关于本机控制的示意图,在--00 状态(相当于 Ready)下按 Mode 键3 秒钟直至
百度文库
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-17
这种情况,只有三种可能:第一,就是参数设置的不合适;第二,硬件接线有问题;第三,就是变频器本身的硬件故障。如果你确定参数设置的OK,那么,就只能是去检查硬件接线是否有问题,另外,确认变频器本身是否有硬件故障了。并不是变频器没有故障码,就代表变频器就一定是OK的。确实存在这种情况,变频器明明有故障,但是,变频器却不报故障。
第2个回答  2022-12-19
施耐德变频器303端子控制起停不能起动变频器就是参数设置的不合适,
2.硬件接线有问题;
3.就是变频器本身的硬件故障。如果你确定参数设置的OK,那么,就只能是去检查硬件接线。
第3个回答  2022-12-18
施耐德变频器303端子控制启停不能
启动变频器先用串口测试软件试试,以确定变频器参数设定正确!
2 在给定地址8501的同时还要给8502赋
值!8501是启停,8502是频率.再用PLC来调试!你也可以先将PLC程式和变频器参数截图到上面来看看,好分析!
问题解决了,应该先发送cmd=h06,再发送cmd=hf,变频器才能启动。
第4个回答  2022-12-17
变频器是集电工技术和电子技术为一体的电气设备。异步电动机使用变频调速技术时,速度调节方便,节约电能,运行稳定可靠,故应用范围越来越广泛。但是必须熟悉其性能和控制电路,才能得心应手地进行运用。变频器启动回路电气图纸设计时应注意:如果变频器主回路进线电源开关是接触器,应该增加时间继电器,延时后才能将启动信号送变频器启动端子FWD端子;如果变频器主回路进线电源开关是断路器,先合上断路器,再将启动信号送变频器启动端子FWD端子。这样的电路设计,就能避免变频器不能正常启动的情况出现。