变频器怎么不起动求原因?

如题所述

达变频器维修报警不启动原因,变频器为什么不会启动是什么问题,

主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿设定较高。过压,过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。欠压,欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低220V系列低于200V,380V系列低于400V
,主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-28
变频器通电后没有反应的检查方法

首先检查一下电源开关通电方面是不是出现了问题,如果不确定可以进行一下专业的电源测试,如果是电源问题直接换一个电源开关接线即可!

如果电源测试正常的,我们再进行一下静态测试。把万用表调到电阻X10档,红表棒接到变频器的P端,黑表棒分别依次接到R、S、T,这时候会有大约几十欧的阻值且基本平衡。当将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,这时候会有一个接近于无穷大的阻值。然后将红表棒接到N端,重复上面的过程,如果结果一样则静态测试正常。

如果变频器的静态测试正常,我们再进行一下动态测试即上机测试。进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时最好是满负载测试。

变频器通电无显示故障的原因与解决方法

变频器上电无显示原因的故障通常发生在三个模块上,一是接触器;二是变频器的控制面板;三是给控制面板供电的电源模块

故障检测一:变频器通电的瞬间,正常情况下有接触器吸合的声音,如果没有这种声音,则可能是接触器坏了。

解决方法:更换新的接触器

如果接触器无问题,则检测电源模块是否有问题,如果变频器高压供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电没有直流电压,这是开关电源不工作的现象。开关电源电源不工作相当于开关管不工作,检测直流电压没有送过来,则是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端之间降压电阻损坏开路,进而导致高压直流电未加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-06-17
您好 亲亲 变频器不启动的原因如下 主要原因有: 1、检查主回路、二次回路。
有无空开跳闸、保险击穿、控制线松脱、元器件损坏等。2、电机问题。检查相对地绝缘电阻,绕组线圈电阻。3、电机所带负载过载了。卡涩异物,停止时间过长导致锈死等。4、变频器参数不对。参数被错误调整,比如电机启动上升时间、负载类型、额定电流电压、V/F曲线、启停方式等。5、变频器故障。
第3个回答  2022-08-28
1、检查主回路、二次回路。有无空开跳闸、保险击穿、控制线松脱、元器件损坏等。2、电机问题。检查相对地绝缘电阻,绕组线圈电阻。3、电机所带负载过载了。卡涩异物,停止时间过长导致锈死等。4、变频器参数不对。参数被错误调整,比如电机启动上升时间、负载类型、额定电流电压、V/F曲线、启停方式等。5、变频器故障。
第4个回答  2022-08-28
在这种情况下,它取决于两个信号,操作信号和频率信号。如果这两个信号中的一个丢失,则不会启动。在工作状态下,检查操作灯是否亮,如果亮,则表示存在操作信号。可能是频率信号丢失且频率为零,因此不会启动。否则,检查操作信号