无功功率怎么求
三相四线电子式多功能表,
怎么
看度数的。
答:
三相四线电度表读数的时候要看最右边读数框的颜色,如果最右边的读数框的颜色和前面的读数框的颜色都是一样的黑色,这些黑色的读数框里的数字都只能代表一种数字,那就是整数,也就是说最右边读数框内的数字,只能读作整数,不可读作小数用这种读数方法来读这个表上的读数应该是1718 ...
三相电流
怎么
计算
答:
载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压或变频器启动用3*120+1*70,软启动器有两种接法,视实际情况而定.二、若是纯电阻用电器,电流约为KW功率数乘以1.5(因为基本上没有
无功功率
)三、三相四线制...
发电机转速与
功率
答:
这位朋友只要理解一点,电能产生和使用是同时的,是通过发电机这个装置连接在一起的,负载决定了发电机的功率,而发电机发出的电如果不合要求是不行的,所以控制系统确定了范围,
无功功率
减增大时,表现出发电机输出端电压下降,增加励磁维持在正常范围,当有功增加时,转子转速会下降也就是频率下降,发电...
请问下图是个什么东西?
怎么功率
就10000W呢?
答:
供随身听的小变压器等。当电流落后于电压时,电流用来做有功的效率就不是100%了,一部分就是
无功功率
了,无功对于发电厂不需要耗煤,所以一般不对一般家庭收取无功费用。无功电流也是直正的电流,虽然在电器内不作功,但是流经导线时还是会消耗部分的电量,所谓的节能器就是节约这部分电量的,节电器是...
低压
无功
补偿器手动投入正常但是不能自动投入
怎么
回事?
答:
原因是过压,自动不能投入。无功补偿器是一种补偿装置,在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以
无功功率
补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使...
我厂
功率
因数月平均0.7 我应该选用多大的
无功
补偿啊 该补多少
怎么
补...
答:
如你现在的
功率
因数月平均0.7 ,想在补偿后将功率因数月平均提高到0.9,你厂平均最大有功负荷为100KW,则有:COSφ1=0.7,φ1=45.57°,tgφ1=1.02 COSφ2=0.9,φ2=25.84°,tgφ2=0.48 则需要补
无功
:Q=100(1.02-0.48)=54(KVAR)若选用12KVAR一块的电力电容器,应选择5...
SG变压器被烧 已知有
功功率
是不是容量小了
答:
变压器容量在220V时是15kVA,按照
功率
因数0.95计算,长期运行的负荷应该在14.25kW以下。夜间典型负载为14.4KW,增加了1KW*2 投光灯,已经达到16.4kW,超载了不少。还有,通常夜晚电压偏高,可能达到230V以上,实际负荷可能达到16.4*230/220=17.15kW,严重超载,运行超过1小时就很可能会烧掉。
电网中有功功率、
无功功率
在线路传输过程中他们是分开的吗?用户利用...
答:
电网传输多少有功功率和
无功功率
取决于负载的需求,负载不需要无功功率时,电网就不向这个负载输送无功功率了。如果一个负载接通电源以后,它的电流和电压是同相位的,这个负载就是“纯电阻”负载,只消耗有功功率,不存在无功功率。如果它的电流和电压不是同相位,这个相差的角度称为“功率因数角”,它的...
LED电源效率
怎么
计算
答:
转换效率:36.8*0.44/18=0.899 功率因数:纯电阻是1,电感或电容性负荷小于1,(变压器为感性,开关电源容性),简单理解为相位问题,跟功率关系不大。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的
无功功率
大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的...
抄电表的时候为什么要把有功功率和