无功功率怎么求
请问 变频节能的工作原理是
怎么
回事呀`~1谢谢了`?
答:
即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。例如:一台水泵电机功率为55KW,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16KW,省电48.8%,当转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为6.875KW,省电87.5%.2、功率因数补偿节能
无功功率
不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致...
电路里总电流不等于分电路之和,是不是和电路里的电容和电感有关系?_百 ...
答:
是啊。总电流常小于分电流之和。其实应该用相量算的。
无功功率
自动补偿控制器显示电压240
答:
这个不奇怪,调整显示选项就可以显示
功率
因数,补偿器有自动补偿和人工投切两种功能,设为自动即可。看一下功率因数在0.9或90%以上就不需要补偿,如果因数很低也不补偿,看一下电容投切指示灯,没有指示,检查互感器连接和互感器设置是否正确。指示灯亮,检查执行控制电路或控制电源电路 ...
发电机
无功功率
超过额定值会
怎么样
答:
这还要看当时的有
功功率
而言。只要定子电流和转子电流不超就没事。
710kw的10kV异步电机,电机
功率
0.86,需要用户自己加装
无功
补偿装置
答:
补偿量用这公式可快速计算:Qc=P*(tancos-10.86—tancos-10.95)=187.9Kvar,建议补偿200吧。你所说的容易出现过补偿和欠补偿,那都是控制器的问题。一般控制器都是采用电网测量出的需求量来决定投切的,而且我们所说的
功率
因数都是个范围值,过补偿是指功率因数超过1。我做的项目从没出现过...
需要装多少补偿电容?
答:
根本不需要如此复杂,以功率因数角则需要多项查函数表才能最后确定数值,可以采用计算来确定数值。如:平均有功负荷P=400kW,
无功功率
Q1=260kvar,功率因数约为0.84,若将功率因数提高到0.9,则:视在功率:S=400/0.9≈444(KVA)无功功率:Q2=根号(S×S-P×P)=根号(444×444-400×400)...
315kva
怎么
写
答:
315kva
怎么
写 ,315KVA - 容量。KVA乘以功率因素就等于KW。旧式变压器功率因素一般为0。82左右。KW是P(有功功率)的单位 KVA是S(视在功率,包含有功功率和
无功功率
)的单位,一般是国际通用的单位 两者之间的关系是 KW=cosφ*KVA 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...
15 已知纯电感电路中视在功率为2000W,
无功功率
为1200W,它的功率因数Cos...
答:
15已知纯电感电路中视在功率为2000W,
无功功率
为1200W,它的功率因数Cos(Ø)为(A)A0.8B0.6C0.7D1
怎么
做啊,求过程... 15 已知纯电感电路中视在功率为2000W,无功功率为1200W,它的功率因数Cos(Ø)为( A )A 0.8 B 0.6 C 0.7 D 1怎么做啊,求过程 展开 我来答 1...
...应增加百分之多少的余量。例:总的视在
功率
为229.56kVA,
答:
总的视在功率知道后,还应该知道总的有功功率和
无功功率
。以及设备的需要系数、功率因数、和同时系数。这样吧,你把用电设备名称、额定容量、功率因数发给我,我来帮你计算。
电容上的V8A是什么意思
答:
在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得
无功功率
。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。 无功功率对供、用电产生...