无功功率怎么求
KLW5C
无功功率
补偿控制器问题 求解
答:
1》电流取样互感变比:150/5=30(倍)、
无功
电流表互感变比:100/5=20(倍)2》使用组数:5(共50Kvar)3》电压高限:430V(补偿电容额定电压为450V时)4》电压低限:350V 5》投入门限:0.9 6》切除门限:0.96 7》延时时间:10S
电力系统中有两个无限大
功率
源
怎么
办?
答:
那就由调度指挥,要求网上其他电厂多发
无功
,来弥补系统的无功缺口。如果发电机组弥补不了,那就要求用户自己安装无功补偿装置!防止系统电压出现异常。
...相电压220v,相电流4A,功率因数0.866,三相
无功功率
为220*4*0.5*3va...
答:
功率因数0.866,φ=30度,求
无功功率
时使用sinφ,sin30º=0.5。
励磁机
功率
问题
答:
我觉得这样理解.要知道励磁机或者发电机的励磁绕组本来就是个线圈,电阻相对于电感小的多,甚至就是个电感.虽然整流了,但是整流桥工作实际上还是交流电路的切换,所以在交流测看来,还是大电感.所以
功率
因数是0.22这么低很正常.另外,你的"P=1.73×20×65×0.85=1910KW",为什么是0.85?自己感觉啊.
...现在比较纳闷,没有用电容柜
功率
因数为0.55,
无功
答:
没有相序,
无功
补偿的电容是角接的,除非有三相不平衡现象时才有分相补偿。你这个情况,是不是电容柜容量多或是负载没有全开,产了了过补啊。补偿后
功率
因数才0.8,也是达不到供电局要求的,至少0.9以上。
我是小水电业主,原先县供电局下文说
功率
因素不用考核,而现在镇局却要求...
答:
功率
因数又称为:利率,它是用来考核小水电站同步发电机输出的有功与
无功
比例的衡量标准。在这里说不清楚,我的QQ号:2260465006。请您加我QQ。咱俩详聊!
我们厂250KW的变压器,
功率
因数0.9以上.上月电费激增。怀疑供电人员做手...
答:
电业局收取电费,应该有电费收据单,上面打印有各项用电的费用,根据工厂的实际生产情况,对照往月的电费情况,做个比较,出入是否较大?或者究竟哪一项或哪几项的电费由了明显的激增?做到心中有数。
无功
这一块儿,收取的是利率电费,根据当地电业部门的要求,
功率
在0.9以上,应该不再收取无功电费。单纯...
电机额定电流
怎么
算?
答:
2-1.5倍即可。经验公式为:380V电压,每千瓦2A,660V电压,每千瓦1.2A,3000V电压,4千瓦1A,6000V电压,8千瓦1A。 3KW以上,电流=2*
功率
;3KW及以下电流=2.5*功率 2功率因数(用有功电量除以
无功
电量,求反正切值后再求正弦值) 功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量) 视在功率S ...
功率
因数调整电费多少钱一度 为何会有这个费用
怎么
算出来的
答:
因为没有抄见
无功
电量,只能计算一下给你参考。有功电量=(169.31-159.6)X150+869=2326度,其中丰水期电量是722,枯水期电量1604。 丰水期电费:656.59, 枯水期电费:1458.68,有功电费=656.59+1458.68=2115.27元+调整电费:1456.13=总费用:3571.40。1456.13/2115.27=69%,在
功率
因数...
高压侧进行补偿以后,
功率
因素一点变化也没有是
怎么
回事啊?
答:
如果
功率
因数表装在高压侧,二补偿电容接在电流互感器之前,也不 会起变化。关键是看补偿电容的电流有有否流过接功率因数表的互感器。除非功率因数表接线有问题或者坏了。不过按你的容量,补偿在低压侧也许更合理,一可以大大降低造价;二可以同时减少穿越变压器的
无功
,补偿效果会更好。