励磁机功率问题

我厂30万机组,励磁取自发电机出口励磁变,励磁变高压侧电压20KV,有功300MW,无功40MVar时励磁变高压侧电流约65A,但整流后励磁电压220V,励磁电流2300A, 则励磁变高压侧功率P=1.73×20×65×0.85=1910KW,而直流侧P=220×2.3=506KW(励磁变高压侧电度表也是这个数),怎么会相差那么大,是否是功率因素问题?如果是,则功率因素为0.22,太低了吧?百思不得其解,求教各路高手!

我觉得这样理解.要知道励磁机或者发电机的励磁绕组本来就是个线圈,电阻相对于电感小的多,甚至就是个电感.虽然整流了,但是整流桥工作实际上还是交流电路的切换,所以在交流测看来,还是大电感.
所以功率因数是0.22这么低很正常.
另外,你的"P=1.73×20×65×0.85=1910KW",为什么是0.85?自己感觉啊.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考