电容器补偿设计的有关问题
答:
每KW需电容补偿量:有功功率:P=1KW 视在功率(功率因数0.7时):S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功功率
:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=1/0.95≈1.053(KVA)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-...
电压千伏kV中的"k"应该是大写还是小写?
答:
电压千伏kV中的"k"可以是大写也可以是小写,比如某某电网公司2017年35kV、220kV电网建设工程。伏特是国际单位制中表示电压的基本单位。是为了纪念意大利物理学亚历山德罗·福特家伏特而命名。由亚历山德罗·伏特发明的伏特电池为人类发展做出了很大的贡献。
功率
因数低
怎么
办?
答:
所以通常就给出这样的定性描述。电压升高多少,电流降低多少,计算起来涉及参数很多,想得到准确数据很困难。3、
功率
因数与电压的谐波的关系:电压电流所含的谐波越多,功率因数就越低。这就是有谐波时,仅仅用电容器补偿
无功
,很难达到要求的原因。同样,计算很复杂,知道结论就可以了。
功率
因数为什么不调到1
答:
95时,
无功
电流对电网的附加损耗已经不是主要损耗了.至于用电设备为何不做到
功率
因数为1呢,这也是考虑到用电设备的制造成本,将电能转化为其它形式的能量,都是借助磁媒介的,所以都显感性,如果要将功率因数提高到1必须增加容性补偿,而这种补偿并不能提高产品的性能.所以不会增设....
力调电费
怎么
计算
答:
具体电度不清楚,欠缺变损有功、
无功
电度。或冒味补上(可能与实际有出入):有功变损:880度,无功变损:4330度。有功电度合计:3240+880=4120(度)无功电度:780+4330=5110(度)月平均
功率
因数:COSφ=有功电度/根号(有功电度的平方+无功电度的平方)=4120/根号(4120×4120+5110×5110)≈0....
功率
因数高于0.9,但是还要
无功
罚款,为什么
答:
因为您的实际力率低于考核力率,如考核力率0.9,您的
功率
因数高于0.9,但您的实际力率肯定低于0.9,功率因数高于0.9那是仪表显示的,没有经过计算。
关于
无功
补偿柜的问题。急求
答:
进线柜上面的仪表的
功率
因数和补偿柜的功率因数不一致,能有0.1的误差。进线柜的功率因数竟然到1了,而补偿柜的功率因数才0.90几。原因可能是进线柜和补偿柜之间的取样电流互感器之前可能装有容性电子元件或者取样电流和电压不同相造成的误差。另一套柜子的采样线都接好了,但是补偿柜控制器上面的...
为什么为交流电机装上可调变压器时不能实现调速?万用表一边在测到180伏...
答:
变频器只会降压不会升压,你这属于测量问题。如果万用表没问题的话,用指针型电压表测量。1:变频器输出为PWM波,含有较多的高次谐波。变频
功率
传感器通过对输入的电压、电流信号进行交流采样,再将采样值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入变频功率分析仪,数字量输入变频功率分析仪对电压、电流的采样值...
“电源输出中,希望
无功功率
越小,这样电源视在功率的大部分就用来供_百...
答:
呵呵 如果你还是学生,那先把你老师拉出来,打屁股!咋教的书!在我们公司从事无功补偿控制器研发、生产、销售的29年里,常常有不懂电工的用户朋友提类似的问题。这样:发电机输出的有功功率和
无功功率
,构成了发电机的输出的总的视在功率。但是,发电机的视在功率是一个定值,当用电设备对无功功率的...
用户
无功功率
倒送是好是坏?
答:
发电机容量很小,当地供电电网容量也不大。所以当发电机满载运行的时候,由于功率因数为0.84,所以同时也输出了
无功功率
,很快就满足了小供电电网对于无功的需求,使得电网的功率因数变为趋近于零,甚至会出现无功过剩。此时可减少发电机励磁电流,减少无功输出,将发电机的功率因数适当提高到0.9左右。不...