关于无功补偿柜的问题。急求

① 进线柜上面的仪表的功率因数和补偿柜的功率因数不一致,能有0.1的误差。进线柜的功率因数竟然到1了,而补偿柜的功率因数才0.90几。这要怎么查,原因有几个?
② 另一套柜子的采样线都接好了,但是补偿柜控制器上面的功率因数没有,而且还是-0.001,还在不停地变换,不过幅度很小。 控制器上有采集到的电压和电流显示。这要怎么查,原因有什么?
谢谢大家啦!

进线柜上面的仪表的功率因数和补偿柜的功率因数不一致,能有0.1的误差。进线柜的功率因数竟然到1了,而补偿柜的功率因数才0.90几。原因可能是进线柜和补偿柜之间的取样电流互感器之前可能装有容性电子元件或者取样电流和电压不同相造成的误差。

另一套柜子的采样线都接好了,但是补偿柜控制器上面的功率因数没有,而且还是-0.001,就要考虑也可能装有容性电子元件。你说的情况我也遇见过。线路没有问题。带上负载可能就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-22
1.进线柜的电流采样点与补偿柜的电流采样点有区别,应该同位置采样。也就是补偿点,一般在进线电流互感器采样,电压影响很小。
2.功率因数没有或乱跳是采样不正确,控制器没有正常工作,一般控制器厂家会把控制器功率因数设的很高,但并不是实际的。
其实你的2个问题就是一个问题,确定采样点是否正确,剩下的事情交给电容柜或控制器厂家吧。
第2个回答  2012-08-21
1 首先确认进线柜和补偿柜是否测的是同一相的电流,否则需更改为同相。
2 应检查电流和电压是否为同相。