用户有个小电厂,发电机容量很小,发电机开起来是也需要用到当地供电局的电。发电机的力率基本在0.84,有时候发电机有功功率高时,监测到供电局电网的无功功率会变为0,有时候出现负数。遇到这种情况,用户可以把无功补偿柜退出使用,还是采取什么办法

发电机容量很小,当地供电电网容量也不大。所以当发电机满载运行的时候,由于功率因数为0.84,所以同时也输出了无功功率,很快就满足了小供电电网对于无功的需求,使得电网的功率因数变为趋近于零,甚至会出现无功过剩。此时可减少发电机励磁电流,减少无功输出,将发电机的功率因数适当提高到0.9左右。不建议用户退出无功补偿柜。追问

用户用电大概就6MW左右,平时不开发电机时,无功功率在2MW左右,开发电机后,发电机的无功功率达到2MW左右,有时候还出现往供电局电网上送

追答

可以适当降低发电机励磁电流,减少发电机的无功输出。这对于发电机是一个正常运行状态。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-22
用户无功功率倒送对电网没有影响。
供电局怎么可能会让用户的发电机并网呢,有严重的安全隐患,随时可能损坏设备,危及人的生命危险。
第2个回答  2015-08-10
绝对是坏
理想情况下,发电机只输出有功功率,功率因素为1,不输出无功功率。但实际使用中,由于感性负载的大量存在,难以避免无功功率的产生,功率因素也很难保持为1。
目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。
第3个回答  2013-02-22
调节发电机的励磁电流,可以调节发电机输出的无功功率。追问

发电机功率因数在0.84了,再上调不好吧

追答

电力部门一般不允许用户出现倒送无功的现象。