临时用电施工组织设计里的变压器的选择计算时,应增加百分之多少的余量。例:总的视在功率为229.56kVA,

应选择多大的变压器?怎么算的?法律法规里有要求么?变压器的选择时的增容系数为多少?

总的视在功率知道后,还应该知道总的有功功率和无功功率。以及设备的需要系数、功率因数、和同时系数。
这样吧,你把用电设备名称、额定容量、功率因数发给我,我来帮你计算。追问

我想自己算

追答

如果你愿意,把东西发过来,我会将计算过程详细告知。如果不愿意就算了。

追问

我只是想知道应增加百分之多少的余量,有法规规定么?其他的我也会算,只是这个没找到

追答

变压器经济运行,负荷占变压器容量的70%。但你是临时用电,选250KVA 变压器足够。

追问

您能帮我推荐本书么,我想自己学习学习,谢谢

追答

你可以看看《工厂供电》其中有变压器台数和容量的确定。还有电力变压器的经济运行。等等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-11
法律没有要求,设计手册里面有要求,你到变压器厂家买的时候,告诉他你的视在功率就可以了追问

什么设计手册啊?法律没要求,那法规有要求么?

第2个回答  2011-08-11
好像厂家卖的时候就直接有不用你自己算吧
第3个回答  2011-08-11
1