无功功率自动补偿控制器显示电压240

我们厂里的配电柜无功功率自动补偿控制器总是显示电压240—250这样的!关键不补偿!求大神帮忙!!

这个不奇怪,调整显示选项就可以显示功率因数,补偿器有自动补偿和人工投切两种功能,设为自动即可。看一下功率因数在0.9或90%以上就不需要补偿,如果因数很低也不补偿,看一下电容投切指示灯,没有指示,检查互感器连接和互感器设置是否正确。指示灯亮,检查执行控制电路或控制电源电路追问

控制器是JKL5C系列的!显示调不了!

追答

断电后重启试试

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-06
你切换一下该控制器的显示模式,使他显示功率因素,如果该补偿柜无功补偿控制器测得的功率因素在0.9或更高一点,说明你公司的感性负载很少,电路功率因素达标,不需投入电容补偿,如果从指针式功率因素表上看出功率因素低于0.9,说明电路的功率因素不达标,这个控制器坏了,需要更滑,如果你确认手动、自动转化开关正常滴话,还有一个办法可以试试:你将开关打到手动一组一组的手动投,观看电容的补偿电流,正常的话,基本上是控制器坏了,或开关的自动档触头有问题。追问

控制器是JKL5C系列的!显示调不了!

第2个回答  2019-10-22
无功补偿投入后会使电压提高百分之几,具体看你的负荷和补偿器参数了。但300v这么低怎么都解决不了的。
第3个回答  2014-03-06
你是电工还是老板?