33问答网
所有问题
当前搜索:
星三角启动电机怎么调相序
星三角启动
的
电机
存不存在正反转的问题?
答:
星三角启动
的
电机
在启动的时候是不存在正反转的,在启动的时候要么正转要么反转。星三角降压启动接线:星三角降压启动定子只有6根线。u1 ,v1. w1 与u2,v2.w2顺序肯定是不能接反的。接反了造成不能正常启动,或者
电动机启动
短路。可以把u2,v2.w2接入封星接触器,u1 ,v1. w1接入主接触器。这样...
行
三角启动电动机怎样
接
答:
是
星三角
降压
启动
吧?如图,注意到
电机
为七根线,其中之一为接地线,其余六线到电机的六个接线柱,KM1的三根线接U1、V1、W1,KM2的三线接W2、U2、V2,
相序
不变,电机接线柱的三连接片千万不要接,KM2的出线处同时接三线到KM3的出线处,相序不变,在KM3的另一侧把三相短接,时间继电器整定在3-6...
星三角启动
, 星形与三角形运行时可能方向不一致,
怎么
会这样,能说下没...
答:
相序
问题,不能接错,否则会出问题的
电机星三角
接线
相序
接反了还有关系呀
答:
若接触器至
电机
的六根线接线正确,只是电源换相位(空开下方三相电L2/L3
相序
)是为了改变电机转向。试机时跳闸:请检查接线是否正确,并用兆欧表摇测电机(将接线拆除后摇每一相对地及相间阻值,均应大于0.5欧)。检查接线请参照下图:
240v可以接
星三角启动
么?接线桩子
怎么
接
答:
接
星三角启动
如图:星三角降压启动定子6根线接线方法: 1、u2、v2、w2接入封星接触器。2、u1 、v1、w1接入主接触器。3、当主接触器和角形接触器闭合时,U1、W2闭合,V1、U2闭合,W1、V2u闭合。注:u1 、v1、w1 与u2、v2、w2顺序不能接反。接反了造成不能正常启动,或者
电动机启动
短路。
...星型接触器的时候
相序
改变了,改变相序不就反转了吗,
星三角启动
...
答:
调换相线肯定是正确的,但是
相序
保护装置的相序也需要同步调换一下
在
星三角电机启动
中,两个接触器
相序
相同时,电机接线盒中六根线
怎么
接...
答:
在
星三角电机启动
中,两个接触器
相序
相同时,电机接线盒中六根线怎么接? 在星三角电机启动中,两个接触器相序相同时,电机接线盒中六根线怎么接?... 在星三角电机启动中,两个接触器相序相同时,电机接线盒中六根线怎么接? 展开 我来答 1个回答 #热议# 生活中有哪些成瘾食物?
变频启动和
星三角启动
变频启动方向和星三角启动方向相反
怎么
...
答:
你还不了解变频器的工作方式,变频器采用弱电控制强电的方法,首先要了解变频器工作必须具备什么样的条件,才会工作。1、方向,2、速度。变频如果
相序
反了,更改
启动
控制的方向就可以改变旋转的方向。
马达
出声但是不动,就是两个条件差一个才造成不运转的。你这个问题肯定是没有速度量,所以才会出现这个...
星三角启动
从
电机
出来是两组。一组是从电机出来W2 U2 V2 到热过载继电 ...
答:
是上图红色所标的三根线吗?这三根线是不可以调换成W2 V2 U2 的。因W2 V2 U2是负序,
电机
会反转。因为只调换上图红色部分三根线,会出现这样的现象:因
启动
时是星形启动,故电机能转,但却是反转。而后通过时间继电器回路转为
三角
形运行时,电机会缺相,引起电机声音大、无力。
星三角启动
接线对
相序
有要求吗
答:
你是因为六根线,想乱搞试试啊!主和角型两个接触器吸合后,两竖的两个接线端必须是同一个相线。不然有两种可能 1、
电机
三相绕组互不相通,就个没事 2、电机三相绕组有两个相通,缺相烧电机。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉