33问答网
所有问题
当前搜索:
星三角启动电机怎么调相序
星三角启动
接线对
相序
有要求吗
答:
无论是什么
电动机
?我们都应该要注意他的相续。否则在进行性交
启动
的时候由星型转变
三角
形的时候变成反转那么将会对电动机造成很严重的伤害。
22KW的风机
星三角
接法
启动
以后风机反转,直接调换总开关进线 ,从ABC...
答:
试试不就知道了吗,反正又试不坏,理论来讲,解决问题的可能性比较大。
2台22千瓦
电机
并联使用星角
启动怎样
连接,要求正反转。
答:
如果原来就是这样使用的也不用去想其他的,如果两台是一台正转一台反转的话好办的,你的
星三角启动
确定接好了的吧,那么你在调试
电机
的方向时,把其中一台电机的
相序
更换一下就可以了的,记住 只能是到电机的连接线,懂吗?
消防柜4个三项端子,三线
星三角怎么
连接
答:
星三角启动
是星行启动角型运转,4个端子每2个连接属于一组,分别为星和角, 是连接到一台水泵的,呵呵,星型按照
电机
的U/V/W接线,角型按照W/U/V接线,线路
相序
都是同样的供电相序,图集如下
星三角
形
电机
先接那根线
答:
星三角
形
电机
先接那根线都行,没有特别的规定。只要在接线时,不接错
相序
,不引起短路事故就行。
星三角启动
时如把W2U2V2接成V2W2U2会
怎样
答:
有变化的,对电动机无影响,但是对要求转向的负载有影响。如果在三相电源不改变
相序
的情况下,你把正常的接法换成你说的这种接法,就相当于把
电动机的
三相绕组的相序改变了,等于给电动机换向
星三角
和正反转有什么区别
答:
星三角
是
启动
方式的一种 正反转是控制
电机
的转向
星三角启动
:星型启动正常,转三角型启动后
电机
异响不转的原因
答:
一个
星三角启动
22KW三相交流电机的设备,星型
启动电机
正常运转,自动切换到三角型后电机突然异响且不转。这是什么情况?一个厂里打电话给我:一台星三角启动的老设备搬动到一个新的厂房后,就不能正常运转了,要我去修理一下。开始的时候,对方拍了一个视频发到我手机里,我看了一下情况:启动后,...
电机星三角启动如何
进行缺相保护?
答:
在总出线端加
电机
综合保护器,不论
启动
过程还是正常运转都可以实现保护。装在断路器下侧也可。
星三角启动 电机
转了一会跳闸
答:
估计是从
三角
形接触器到
电动机的
线与主接触器到电动机的线的
相序
弄错了。一旦从星型转到三角形,电动机就断相,跳闸。仔细检查6根线的相序。