err14.1过电流保护怎么处理
答:
2、
电机
线圈短路。3、排线坏了。4、电机电缆接触不良。5、频繁的伺服ON/OFF(SRV-ON)动作导致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。6、电机与此
驱动器
不匹配。
松下
(Panasonic),是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。其中在中国有54,000多人。2001年全年的销售...
松下
伺服
驱动器
err140
答:
驱动器
(内部电路、IGBT或其他部件)有缺陷。可能是驱动器(内部电路、IGBT或其他部件)有缺陷。建议断开
电机
电缆,激活伺服ON信号。如果马上出现此
报警
,请换用新驱动器。
松下
(英文名称:Panasonic),是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。其中在中国有54,000多...
松下
伺服
电机
上电就闻闻响不转,
报警
代号为16
答:
查手册,
报警代码
对应某一类问题,最近没调,记不准了,印象中,16号表示过载(也可能是过压),22号表示编码器错
松下驱动器报警
2A
答:
报警
一般是P-N间电压过高导致的,检查外部电源供电是不是有问题,750W以上的检查是不是内置再生电阻断线或者没接,如果发生在垂直轴上,可能是再生能量过高导致的,加一个外置的再生电阻,并将0.16号参数做更改。伺服
电机
转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有...
松下
伺服
报警
err14.1过电流保护怎么处理?
答:
2、
电机
线圈短路。3、排线坏了。4、电机电缆接触不良。5、频繁的伺服ON/OFF(SRV-ON)动作导致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。6、电机与此
驱动器
不匹配。
松下
(Panasonic),是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。其中在中国有54,000多人。2001年全年的销售...
松下
伺madht1507e err.16.0
报警
怎么解决
答:
你好!出现16
报警
,可能这
电机
,也可能驱动故障,甚至可能都有故障。确定好哪个坏了,检查电机到
驱动器
之间编码器的联接线是不是有问题,如航空插头有没有松,有没有脱焊,线没问题的话,百分七十出在电机,也有可能是驱动器,建议用替换法来判断。
松下
伺服
驱动器
A4 出现26号
报警
是什么原因
答:
可能是以下原因造成的:1,
电机
转速超过了PR73设定的值,可能是你的电子齿轮比设置的事。2,上位机发送的脉冲频率过高至电机超速了。3,从伺服到电机那段四芯线有问题。4,接头接触不良。建议找专业人员检修一下,确定具体原因来修复。
松下
交流伺服
驱动器
上电就出现22号
报警
,为什么
答:
松下
伺服
驱动器
22号
报警
意思是编码器连接出错。检查编码器线路是否有破损或者插头没插好。松下伺服, 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机·是一种补助
马达
间接变速装置。1.伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服
电机
接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身...
松下
伺服
电机
MADDT1205 频繁故障
报警
err44和45 除了更换电机还有什么好...
答:
ERR44和45的具体内容?这种高精密度的电气设备,不排除误
报警
的可能性,也可以尝试在伺服
驱动器
输入端、输出端加装伺服驱动器专用输入滤波器、伺服驱动器专用输出滤波器,看是否有效果。
请问
松下
伺服器上显示22是什么原因
答:
是ERR-22#
报警
吗?
松下
A系列的伺服22#报警为编码器通信故障,请查一下编码器电缆是否接触良好。 再交叉测试一下
电机
与
驱动器
。就好像你与另外一人打电话打不通一样,要不是你的电话坏,要不是他的电话坏,再不就是通信运营商坏了。