33问答网
所有问题
当前搜索:
松下电机驱动器报警代码
松下驱动器
报21.0编码器线可以拔插一下吗
答:
不可以。
松下
伺服
电机驱动器报警
err21.0,是编码器通信出错,编码器通讯断线异常保护,一般在这时不建议拔线。编码器和驱动器的通信,在大道一定次数后中断,激活断线检测功能。
松下
伺服
报警
450怎么解决
答:
排查原因。
报警
450一般是指伺服
驱动器
发生了过流故障,针对过流故障,需要先排查物理原因,如
电机
接线等问题,确认无误后还是报警450,需要更换伺服驱动器或联系专业人员进行处理。
你好,
松下
A4的伺服,上电后显示R_0 ,
电机
没动,但数字不停跳动+-2左右...
答:
你说的这种21号
报警
,他会分为两种情况,一种是R_0,一种是R_1,你这种情况是R_0,原因是编码器和
驱动器
的通信,在达到一定次数后中断,激活断线检测功能。处理方法按照接线图所示正确的链接编码器线路。纠正连接器插头的错误连线。
松下
伺服显示故障
代码
16如何解决?
答:
4)机器碰到重物,或负载变重,或被缠绕住。5)电磁制动器被接通制动(ON)。6)多个
电机
接线时,某些电机电缆接错到了别的轴上。 解决方法:过载时间常数取决于电机特性。用 PANATERM 波形图功能监测转矩(电流)的振荡或波动。检查 PANATERM 上的过载
报警
显示内容和负载率。1)增大
驱动器
与电机的容量...
松下电机驱动器报警
440什么意思
答:
这个是 绝对值编码器 单周技术异常
报警
电机
需要更换了,或者是编码器线接触不良,
松下
伺服
电机
err14关电重开好的,一会儿就
报警
是什么意思?
答:
松下
伺服
电机
err14 是过电流和接地错误 故障原因:流入逆变器的电缆超过了规定值。
松下
A5系列伺服
电机
过载错误
代码
160
答:
一、第一步是进行细分选择。注意选择所需的细分。二、然后需要选择当前级别。此时,需要设置步进
电机
的电流。三、然后选择控制信号,再选择脉冲输入端、脉冲方向、离线信号和公共端,如下图所示。四、然后注意的是把进电机来进行为A+ 、A-、B+、B-与
驱动器
的A+ 、A-、B+、B-,接着连接即可。五...
关于
松下
伺服A5系列ERR21.1
报警
答:
ERR21.1
报警
是通信数据异常,在确认编码器电缆是良好的情况下,只能是干扰所引起的,编码器线接好后查看一下
电机
动力线束那里的地线是否接好了,电机的A、B、C接
驱动器
的U、V、W,D端子接线到驱动的前面面的那两颗绿色螺丝上,一定要接好。1、
松下
伺服A52系列电机编码器绝对式17位,增量式20位;...
松下
A5伺服
报警代码
为21.1,求高人解答怎么回事,在线等,急急急急...
答:
· 确保编码器电源电压DC5V±5%(4.75 〜5.25V)。尤其在编码器电缆较长时需特别注意。· 如果
电机
电缆与编码器电缆捆扎在一起,请分开布线。· 将编码器电缆屏蔽线两头一定要接好焊上。最后一条就是电机的地线,电机到驱动之间的与UVW在一起的那一根,确保接到
驱动器
上那颗绿色的镙丝上...
松下
伺服
报警
err14.1过电流保护怎么处理
答:
2、
电机
线圈短路。3、排线坏了。4、电机电缆接触不良。5、频繁的伺服ON/OFF(SRV-ON)动作导致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。6、电机与此
驱动器
不匹配。
松下
(Panasonic),是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。其中在中国有54,000多人。2001年全年的销售...