哪个型号的PLC可以连接最少4个模拟量扩展模块?
答:
这个问题涉及PLC(CPU)和底板(BC)两部分提供支持:1、PLC(
C200HE
、CS1、CJ1)都支持至少4个模拟量模块,实际上,限制模块(单个模块的模拟量通道也不同,有4点、8点,甚至16点)数量的根本在于不同PLC的I/O能力:CS1系列仅仅CPU机架即可支持最少5(A/D)+5(D/A)个模拟量模块,即80点模拟...
欧姆龙
PLC与pc连接通信 型号是
c200he
的,怎么实现与电脑上软件连接?买...
答:
一个电脑外接设备连接电脑第一条件就是数据线,有了数据线,接着就需要驱动软件,来让电脑识别硬件设备,而且驱动附运行软件,然后通过软件来实现该设备的运作
欧姆龙
plc
C200HE
42这款PLC怎么和触摸屏NS10-TV00-V2连接不上,一直是...
答:
关于触摸屏和PLC连接不上,不外乎电缆、接口和设置的问题,如果以前曾经正常通信过,请确认现在电缆接头有无松动,最好能拔下重新再插下,如果时间很长了,请检查接头是否已生锈甚至被腐蚀,一定要保证接触良好;另外,PLC和触摸屏通信口参数的设置是否不小心被调整过,如果这样肯定会导致通信不上的 PLC...
欧姆龙C200HE
CPU42如何通信?
答:
这根USB-RS232口还不能和
C200HE
的RS232口通讯,还需要自己制作一根两头都是RS232的通讯线,详细方法可以去
欧姆龙
工业自动化网站好好看一下
欧姆龙
PLC,
C200HE
,CPU42,与触摸屏ns10通信设置显示connecting
答:
检查的通讯线是好的?一端发送一端接收是要对应起来的,GND必须相连
欧姆龙
的PLC通讯设置默认的是7,2,E,9600,触摸屏也要和他一一对应,在触摸屏的设置中还要把COM口设置正确 望采纳
欧姆龙
plc
C200HE
cpu坏后,我换了个cpu后把原程序输入进去怎么不能用...
答:
应该是你备份的程序不包含硬件设置部份造成的。
欧姆龙C200HE
PLC与电脑连接不上,通迅线两头都是九针的,谢谢
答:
买个USB转232通信线。
欧姆龙c200he
-CPU42通讯电缆怎么自制呢
答:
2---2 3---2 5---9 电脑--PLC 针对补充问题的回答:买两个插头,一个是9针,另一个是9孔。连接好,就能通讯编程了。
欧姆龙c200he
电池没电,更换不能工作是什么原因
答:
PLC内部电池是在外部电源断开的情况下继续维持PLC内部程序用的,所以更换电池时最好备份内部程序,防止更换电池时间过长导致程序缺失。我怀疑你的应该是这种情况。
OMRON的C200HE
-CPU42-E的PLC如何与CX-Programp连机,必须是专用连接电缆...
答:
用PLC 的CPU上自带的RS232口,自己做跟RS232通讯线,就可以和电脑通讯了。具体做法可以去
欧姆龙
工业自动化网站查看,或者下载一本手册