33问答网
所有问题
欧姆龙c200he-CPU42通讯电缆怎么自制呢
跪求答案谢谢 RS232通讯口。最好能有图谢谢。
因该买什么线代替呢,买上线按你门说的接好,就可以用了吗?最好有图 谢谢!!!
举报该问题
推荐答案 2010-08-02
2---2
3---2
5---9
电脑--PLC
针对补充问题的回答:买两个插头,一个是9针,另一个是9孔。连接好,就能通讯编程了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RWRh0WddB.html
其他回答
第1个回答 2010-08-02
楼上接线有问题,应该是2-2,3-3,5-9,前面是PC侧,后面是PLC侧
相似回答
...做一个
欧姆龙c200he-cpu42
的
通讯
接口
电缆
,
怎么
制作呢。再次谢谢...
答:
是PLC的RS232口和电脑的
通讯
线么,2-2,3-3,5是接地[电脑侧]---9[PLC侧] 具体接线见下图:
OMRON的C200HE-CPU42
-E的PLC
如何
与CX-Programp连机,必须是专用连接
电缆
...
答:
用PLC 的CPU上自带的RS232口,自己做跟RS232通讯线,就可以和电脑通讯了
。具体做法可以去欧姆龙工业自动化网站查看,或者下载一本手册
欧姆龙C200HE
CPU42如何通信
?
答:
这根USB-RS232口还不能和
C200HE
的RS232口
通讯
,还需要
自己制作
一根两头都是RS232的通讯线,详细方法可以去
欧姆龙
工业自动化网站好好看一下