欧姆龙c200he通讯问题

USB转串口再接自制的XW2Z-200S-V,

引脚图:
PLC PC(计算机)
2 2
3 3
9 5
PLC的4与5短接
PC侧的4与6短接, 7与8短接

dip5 ON

怎么也不通

刚好dip设置忘了,一通乱拨

发现悲剧了

上电即err

貌似程序被清空了??

这个USB转串口也是山寨货

不过连接触摸屏配合22 33 59 84 75可以上传下载画面程序和系统文件

查芯片数据可以完整模拟串口各信号

还请分析下不能连接plc的原因?

还有不插M/C模块dip1 dip2都ON会不会造成程序丢失

丢多少

是不是所有的内容全部丢失

第1个回答  2020-04-27
这根usb-rs232口还不能和c200he的rs232口通讯,还需要自己制作一根两头都是rs232的通讯线,详细方法可以去欧姆龙工业自动化网站好好看一下
第2个回答  2010-06-17
你那线是对的了。PID5=ON是对的了。
那COM一定要设定和PLC的一样的协议本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-06-13
你找欧姆龙技术热线 800 820 4535 你问技术方面的,就知道了
第4个回答  2010-06-12
你可以用自动在线看一下。