33问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙cp1e怎么启用模拟量
欧姆龙PLC CP1E如何
在DM区设定值,使用MOV吗?编程手册里直接说在DM区设 ...
答:
就是使用MOV指令就可以给D区域赋值了,
欧姆龙
部分机型叫做D区域,部分机型叫做DM区域,其实是一样的。例如给D0赋值5 MOV &5 D0
如何
通过触摸屏给
欧姆龙
plc(
CP1E
)的时间继电器给设定值 触摸屏也是欧姆 ...
答:
用D(DM)存储器赋值,TIM 001 D0,在触摸屏输入D0值就可以了。
欧姆龙cp1e怎么
和触摸屏在线
模拟
答:
PLC中不需要写通讯程序。
CP1E
与触摸屏连接,首先两者通讯协议以及通讯格式要设定一致。然后触摸屏的显示都是在触摸屏程序中编写,PLC程序中加入触摸屏控制字程序部分就可以。要保证双方完全一致,波特率是一方面,另外就是奇偶校验开始位停止位你可以查下看CP1H的通讯手册查询相关的通讯参数。
欧姆龙
PLC型号:
CP1E
-N20DT-D 能采集
模拟量
吗
答:
没有采集
模拟量
的功能 技术参数:产品型号:
CP1E
-N20DT-D I/O总点数:20点 电源电压:DC24V 品牌:
欧姆龙
输入点数:12点,输出点数:8点(晶体管)自带一个RS232口,不可扩展接口单元及I/O模块
新手学习
欧姆龙
PLC(用的是
CP1E
-N40DT-D)时所遇到的难点,苦于找不到...
答:
欧姆龙
的脉冲输出指令主要用来控制伺服电机、步进电机等。一般常用的是ACC,PULS+ACC,ORG等。端口就是输出轴数,比如脉冲输出0,脉冲输出1等。不需要定义,比如,脉冲输出0的端口是:100.00脉冲,100.02方向;脉冲输出1的端口是:100.01脉冲,100.03方向。具体详见说明书,厂家不同,型号不同,端口也...
欧姆龙CP1E
-PLC
怎么
和电脑通讯?
答:
用CXProgrammer编程,在安装CX-One的选择全部,它会自动安装驱动的。
欧姆龙
PLC不像三菱那样,需要选择com口。当驱动自动安装好后,就直接可以通过USB来和PLC通信的。上图给你看看啊 上图中,USB编程口是左边的D型口。这是最常用的通信方式,假如在串口上加网线口的话,然后经过设置,也可以通过网线通信...
欧姆龙PLC CP1E
-N40DR-A扩展CP1W-TS001模块,扩展模块的地址
怎么
分配!谢 ...
答:
你说的这个模块是温度模块吧?没什么专用的指令啊,直接读对应每个通道的值就可以了,读出来的数据一般是十进制带一位小数的。具体地址的话跟你模块挂的位置有关,比如说你直接接在 N40plc后面,因为N40的输入点占两个位地址(0,1),直接连后面的温度模块对应通道的地址就是2.3.4.5。直接用mov...
欧姆龙PLC CP1E 如何
用它控制步进电机走多少,发多少脉冲就让电机走多少...
答:
比如走1000个脉冲,每个脉冲0.1MM, 1000个脉冲走100MM.下面例子是600000个脉冲.指令里有几个参数, 发脉冲的PLC输出点,两个点, 一般是脉冲+方向.当前脉冲数, 目标脉冲数, 起始速度,目标速度, 加速度,减速度. 都有相应的数据寄存器.比如PLS2指令, 你要把相应的参数填上.导通就能执行你的...
欧姆龙pLccP1E
与触摸屏上设置计时器时分秒
答:
如图所示,3个图,用触摸屏通信,依次设置定时的时d12,分d11,秒d10,就可以了,当计时到了,10.00就会输出了。望采纳。。。
欧姆龙CP1E
系列PLC-NA20DT-D的关于
模拟量
我是不懂,到很想学习A/D转换...
答:
AD还是 算比较简单的 你可以看
欧姆
空的编程手册 里面介绍的很详细 也有案例的