33问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙cp1e怎么启用模拟量
欧姆龙CP1E
的100.00可以做开关量输出吗?
答:
可以的,100.00表示100通道的第00位,这是一个输出继电器,希望对你有所帮助
欧姆龙
PLC(
CP1E
型)用MOV指令控制8盏灯交替点亮
答:
程序如图所示。解释一下,为什么输出点0246时传送十六进制的55,为什么1357是传送十六进制的AA。这个跟二进制数有关。因为输出地址100是一个字单元,而100.00开始就是二进制的bit0开始,那么0246,转换成二进制数就是01010101,转换成十六进制就是55,这个可以用计算器的进制转换验证一下。那么同理,1357...
欧姆龙
PLC (
CP1E
系列) 的 数据传送指令MOV 详解
答:
&符号表示它后面跟的数是十进制,#符号表示后面跟的数是十六进制。下面的D216就是指目标地址。整个指令的意思就是讲十进制数14放到D216这个存储地址中。PS:
欧姆龙
开发平台有强大的指令帮助功能,只要在开发平台上输入指令名称,然后双击它,在弹出的对话框中有“详细资料”按钮,点进去可以看到“指令帮助...
欧姆龙CP1E
型PLC的高速计数器和输入点是
如何
对应的?
答:
在CX Programmer 中 工作工程区里 双击设置--->高速计数器--->选中"用作高数计数器" 和"脉冲+方向输入模式"接线可对照图
欧姆龙
PLC CPM2AE程序转换成
CP1E
程序,
如何
批量转换I/O地址?
答:
选择“编辑”“替换”将“查看”一栏改为“地址”比如你想替换输出地址10.00到10.11,只要将10 替换为100 然后选择“全部改变”,一次可批量转换16个位地址。
那位大哥知道
欧姆龙CP1E
-NA20DT-D输出接线是
怎么
接线的?
答:
负载是什么? 这种PLC的输出是漏型输出,COM点接直流电源的负。输出接点相当于一个开关接点,负载、电源、输出点串接起来就可以了,注意电源方向不能反,否则起不到控制作用,如果输出中有续流二极管,可能烧坏输出点。
欧姆龙
PLC中的NC指的是空端子。
我用的plc是
欧姆龙 CP1E
-N30DT1-A 用来发脉冲到伺服驱动器 为什么驱动...
答:
1,你先将伺服的电子齿轮比设置成1.然后发99999内个脉冲,看看是否还是多?2,你发脉冲的模式是独立发送吗?而且是触发形式吗?保证只发一次?
威纶触摸屏与
欧姆龙plc CP1E
通讯线
怎么
接?
答:
注意:威纶触摸屏使用的三相通讯线必须要3根线,严格而规范的要求是需要使用红黄蓝3色线作电源线。如果独立使用
欧姆龙Plc CP1E
通讯线,则接线方法如下:1、使用剥线钳把3根红色线剥好长度1厘米的裸线头。同时把砂轮机的输出线头也剥好。2、然后使用尖头钳把剥好的电源进线头弯曲成V型。因为进线是单...
欧姆龙CP1E
没有开平方的指令,我现在确实要做开平方的功能,有没有什么办...
答:
刚查了一下CP1H的,在特殊操作指令里,有ROOT:BCD码平方根指令;ROTB:二进制平方根指令。应该
CP1E
也是有的吧。
欧姆龙
cpm1a程序
怎么
转换到
cp1e plc
里
答:
欧姆龙
有的PLC有,如CPM2A,脉冲0输出完成标志AR1114,脉冲1输出完成标志AR1214,但CPM1A不支持