33问答网
所有问题
当前搜索:
正压式排烟机工作参数
消防
排烟
风机与
正压
送风机有什么区别?
答:
消防
排烟
风机输送气体是280度以下,也就是着火时的烟气;
正压
送风机输送的是室外的新鲜空气。所以两种风机输送气体温度不同,结构就不同了。现在风机厂所使用的电机一般耐温都是80度,正压送风机可以直接使用,而消防排烟风机不能直接使用。轴流式消防排烟风机电机一要使用高温电机,二要给电机单独做个通风筒,好让电机散热...
正压
送风的原理
答:
有毒气体不容易进来(军事防护)。中央空调的
正压
送风是一种空调和通风的工艺要求,即所需空调的场所气压要大于临界区的气压,在保证空调的前提下要不停的有新风补入。手术室、大型计算机室、精密仪表制造车间、高级人物住所等常规设置。正压送风量是防烟楼梯间及前室正压系统的关键
参数
。
正压
送风口需要接线吗 几根
答:
不需要。
正压
送风口火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给
排烟
口上控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控手动打开,远控手动复位。送风口设置应符合下列要求:1楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层 设一个常开式百叶送风口;2前室应每层...
关于消防
正压
送风的问题
答:
2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾
排烟
管穿越防火墙处,烟气温度...
复盘:防烟
排烟
系统
答:
注意:在同一个防火分区内不应同时采用自然
排烟
方式和机械排烟方式。 排烟风速不能过高,当采用金属风道时,管道风速不应大于20米每秒,当采用非金属材料风道时,不应大于15米每秒,排烟口的风速不宜大于10米每秒。 排烟风机的设置要求:1,采用离心式或轴流排烟风机(满足280度时连续
工作
30分钟的要求),排烟风机入口处应...
什么是
正压
风机控制?
答:
(1)
正压
风机电路组成
排烟机
、送风机一般由三相异步电动机控制,其电气控制应按防排烟系统的要求进行设计,通常由消防控制中心、排烟口及就地控制组成,如图3-26所示。图中Kx和Kx′引自火警联动模块,发生火灾时Kx闭合,火灾撤销Kx′断开。高层建筑中的送风机一般装在下技术层或2~3层,排烟机构均装...
轴流风机或离心风机的
参数
选择和排风量计算方法?
答:
排烟管道宜顺气流方向向上或水平敷设。6.6.5 排烟风机应与排烟口联动,当任何一个排烟口、排烟阀开启或排风口转为排烟口时,系统应转为
排烟工作
状态,排烟风机应自动转换为排烟工况;当烟气温度大于280℃时,排烟风机应随设置于风机入口处防火阀的关闭而自动关闭。6.7 通风、空气调节6.7.1 电影院的放映机室宜设置独立...
在高层建筑中,机械
排烟
系统怎么样设置才能符合要求?
答:
超过280℃时能自行关闭的
排烟
防火阀;(14)机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且 高差不宜小于3m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。(15)排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机;排烟风机应能在280℃的环境条件下 连续
工作
不少于30min;在排烟风机...
消防
排烟
风机与
正压
送风机有什么区别?
答:
玻璃钢风机怎么用看这里如需
排烟
风机推荐选择河北科诚特。消防排烟风机与
正压
送风机区别:1、不同的定义:主要是指一种能从室外向室内送风的风机。由于室内压力通常高于室外压力,普通风机无法将室外的风送至室内,所以在建筑领域,是室内通风的主要设备。同时,正压风机也用于逃生走廊的供气。如果发生火灾,...
地库
正压
送风风机是消防设备么
答:
能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏。消防
排烟
风机必须经过国家3C强制性认证,而消防
正压
送风机则没有这方面要求,可以使用轴流式或离心式工业风机。正(加)压送风机,是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生...