(1)正压风机电路组成 排烟机、送风机一般由三相异步电动机控制,其电气控制应按防排烟系统的要求进行设计,通常由消防控制中心、排烟口及就地控制组成,如图3-26所示。图中Kx和Kx′引自火警联动模块,发生火灾时Kx闭合,火灾撤销Kx′断开。高层建筑中的送风机一般装在下技术层或2~3层,排烟机构均装在顶层或上技术层。

图3-26 正压风机控制

(2)正压风机电路的工作原理 当发生火灾时,与火警联动模块送出的Kx闭合,接触器KM线圈通电,直接开启相应分区楼梯间或消防电梯前室的正压风机,对各层前室都送风,使前室中的风压为正压,周围的烟雾进不了前室,以保证垂直疏散通道的安全。由于它不是送风设备,高温烟雾不会进入风管,也不会危及风机,所以风机出口不设防火阀。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制;另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用,这些控制组合在一起,不分自控和手控,以免误放手控位置而使火警失控。

当火扑灭后,则由火警联动模块送出Kx′断开,接触器KM线圈失电,正压风机停止,显示停机信号。