空压机
压力
开关
怎么调
答:
压力开关上有两个旋纽,一个是
调压力
上限,一个是调压力下限的。正时针是加,反时针是减。空压机最好带有压力表,这样你就能知道自己调的纽哪个是调上限,哪个调下限,调了多少。还有就是要与交流接触器组合使用才能达到压力开关的自动效果。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/95eef01f3a292df5eda8e75ab0...
变频器控制潜水泵
,设置好了
压力
不设置频率,每次打开以后压力上升的非常...
答:
或者
压力控制器
有问题,你说用什么传感器,还有传感器不匹配也会造成这种问题,工作过程就是没压力时压力控制器输出10伏或者20ma,
变频器
对应输出50hz,
水泵
全速运行,到接近设定压力时就慢下来,然后就在设定压力值的附近稳定,如果传感器和控制器匹配,控制器本身没有问题那就是控制器没有设定好 ...
电接点压力表加
压力控制器变频水泵
自动上水
怎样
接线
答:
1、从控制原理来说,如果单纯的启动与停止
变频器
,电接点压力表与
压力控制器
二者选一即可,因为电接点压力表与压力控制器二者都提供二对通断接点,故二选一,二对接点你量下,低水位启动,高水位停止,将这二个接点的线直接接入变频器,当然,变频器相关参数要设置进去。2、如果非要二个都使用,那...
无负压智能供水设备的
压力怎么调
答:
无负压供水设备采用了邦布
水泵
作为供水的心脏,确保了供水的
压力
稳定,其优异的性能保障了供水的连续不间断性。邦布无负压供水设备过流部件采用不锈钢材质,避免了自来水水质的二次污染可能性。邦布无负压
控制
系统以瑞士abb
变频器
作为控制系统的大脑,充分节能环保高效。无负压供水设备充分利用自来水管网的原有...
水泵
出水
压力怎么
降低水压
答:
不知道这个水泵的出水压力够吗?追答 控制范围1.5kg到2.2kg,也就是扬程的15米~22米,这个最大扬程35米是忽略了大部分压力损失的扬程,只能参考不能作为依据。压力
控制器
、阀门、过滤器、稳压阀、弯头---等等管件全都有压力损失,聚少成多是不可忽视的。所以这个
泵的压力
是欠缺的。
...
变频控制水泵
的,什么都正常就是
压力
表上不去
怎么
回事想问一下...
答:
估计是
水泵
反转,你把水泵的三根线其中两根调换一下就可以了,注意不要在
变频器
前面掉,那样不起作用。还有水泵第一次工作时要排气,泵头上有个排气螺丝,打开排一下气。
变频器
恒压供水问题
答:
四、变频恒压供水设备的系统组成变频器是整个变频恒压供水系统的核心部分。其系统组成:水泵电机是输出环节,转速由
变频器控制
,实现变流量恒压控制。变频器接受PID控制器的信号对水泵进行速度控制,
压力
传感器检测管网出水压力,把信号传给PID控制器,通过PID
控制器调节变频
器的频率来
控制水泵
的转速,实现了...
水泵
专用
变频器
的特点
答:
■针对
水泵
恒压节能
控制
设计■内置PID和先进的节能软件■可实现一托一分时段多点
压力
定时功能■高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定)■简便管理,安全保护,实现自动化控制■延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率■实现软起,制动功能 ...
变频水泵
在极低流量下
压力
不稳,为什么?
答:
从工作性能曲线上看,流量变小,
压力
与
变频
结合
调节
流量只会使流量稳定在较小值,压力是会下降的,因为工作点会下移。如果要稳定压力,必须调节管路特性曲线是工作点提升,这样就可以既稳定压力又调节流量。
变频水泵压力
传感器坏了的应急处理方法
答:
变频水泵压力
传感器坏了的应急处理方法有以下四点。1、更换压力传感器。2、固定漏气点。3、
调节
流量,关小出口阀门。4、降低吸程。