我想问一下我调试的柜子它是变频控制水泵的,什么都正常就是压力表上不去怎么回事想问一下。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-27
估计是水泵反转,你把水泵的三根线其中两根调换一下就可以了,注意不要在变频器前面掉,那样不起作用。
还有水泵第一次工作时要排气,泵头上有个排气螺丝,打开排一下气。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dB4PRcRch4h5Bdd5cd.html
其他回答
第1个回答 2014-04-27
ddddddddddddzccccccccccccccc
相似回答
...但是
压力表
只上一小格
就不
上了
,是怎么回事
?怎么解决?
答:
先检查一下是否漏气,如果密封口没有密封严,就会导致进水之后,空气被迫往外挤压,压力一直上不去
。像这种情况,要切断电源,打开排污阀,把压力表、压力开关卸下来重新安装,仔细检查每个口,确认不会漏气,合上电源,重新调试。二、无塔供水有压力,但到压力之后一直不上升。
这种情况排查密封不严
的情况...
变频控制
柜
压力表
与
水泵压力不
一样
怎么回事
?以前没有出现这样的问题,设 ...
答:
好像得校正
变频器
与压力传感器的值
这是一个三线电
水泵
电箱,前两天可以自动,现在不能了,手动可以,到底出了...
答:
所以最常见的是压力表坏了,或是压力表的传感器坏了
。直接换一只压力表试试。如果压力表正常,你箱子外面的那个小方形的控制器的读数也正常。那就是变频器坏了,就是箱子里面的那个大长方形的控制器坏了。这个需要厂家进行维修。通常你使用中的变频器,是已经调试好了的,且是有记忆功能的,不会突然...