33问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机电气原理图
消防排烟风机
的手动控制
原理
答:
此题确实在理论与实际有相当大差距,理论上绝对没问题,实际上无法实现。,理论是这样的,现场打开排烟口,启动
排烟风机
。排烟温度过高,到达280度时,连锁风机停止,这一点就是你说的“现场”。实际上还要
消防
主机通过二总线模块控制风口的启动,这样,存在强电,弱电共同控制一点,实际实现就有难度了。这...
排烟风机
控制箱 到
消防
控制室 应该几根线(硬线)?
答:
要明确,去联动控制台的是硬线联动,而去
消防
系统的才是FAS系统。硬线联动知负负责设备的启动,连停止都没有,可以现场停机,因此只有2根线,而反馈故障等信号是由FAS系统提供的,所以线多。再看看01D图集,就比08D稍有差别
消防排烟风机
送到消防中控室有8根线有哪些信号,可以提供一份
图纸
吗二...
答:
多线联动线和直起线。多线联动线是经过多线联动盘的24伏按钮手动或者联动线,根据设备品牌不同一般是2-5根线,需要控制箱自动状态下使用。直起线是220伏直接启动线,一般是4-5根线,是控制室手动盘直接启动
风机
的第一权限,不论控制箱在手动,停止,自动状态都可以一键启动。
消防排烟风机
的控制方式有几种,并详细说明一下,谢谢!
答:
1、总线模块控制可手动、自动控制。总线制手动控制盘:是将信号总线上所带的控制设备模块地址定义到总线盘上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制,如
排烟风机
、卷帘门、声光报警器等。2、按规范每台风机还得用多线控制:多线控制盘通常用于远程控制,多线控制是对
消防
联动设施的控制是一对一...
排烟风机
控制
原理图
至防火阀至DDC控制什么意思
答:
,直接数字控制器。DDC系统的组成通常包括中央控制设备(集中控制电脑、彩色监视器、键盘、打印机、不间断电源、通讯接口等)、现场DDC控制器、通讯网络、以及相应的传感器、执行器、调节阀等元器件。在这里的DDC相当于一个小(局域)主机,它负责接收、反馈防火阀动作的信号,并联动到
消防
控制中心。
:防
排烟
什么叫三监一控?
答:
图3-28 排烟系统
原理图
表示防灾中心动作,虚线表示辅助手段。首先,火灾发生时由感烟探测器感知,并在防灾中心显示所在分区。以手动操作为原则将排烟口开启,
排烟风机
与排烟口的操作连锁启动,人员开始疏散。火势扩大后,排烟风道中的阀门在温度达到280℃时关闭,停止排烟(防止烟温过高引起火灾...
一个
消防排烟风机
控制问题。
答:
如果你的
风机
没有自锁功能的话需要另外一个多线控制点来控制停止;也就是一台风机用两个多线模块两个多线控制点分别来控制风机的开启和停止。
消防排烟
口
风机
复位按钮在
图纸
上怎么表示
答:
一般情况下,排烟系统的风机宜单独设置,排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或下层。比如说在隧道,
消防排烟风机
不能距离隧道的边壁太近,避免影响通风效果。充分利用定点救援站处的斜井和隧道两端的消防排烟风机作为送入新风和排烟的通道,通风必须维持横通道口处于正压状态,防止烟气流向通道内。通风系统从...
消防图
的MJ模块是指什么?
答:
北京国泰怡安
消防
设备模块)一、消防栓泵星三角启动
原理图
与消防接线图 二、消防栓泵现场模块接线图 三、消防栓按钮、手动火灾报警按钮接线图 四、排烟口模块接线图 五、
排烟风机
控制箱联动盘现场接口接线图 六、消防强启灯消防模块接线图 七...
建筑电气配电箱
电气原理
识图
答:
(至于KM1-A26和KM2-A26如何动作,是否和KM动作一致,设计图纸这里未交待,无法说清)图二:W1~W2回路为平时/
消防
双速
排烟风机
一次控制,W3回路为消防补风机一次控制,二次原理图可问设计提供或自行查询10D303-2控制
原理图集
;不知为何,这里为什么没有表明消防补风机到相应排烟风机的联动启动线。