消防排烟风机的手动控制原理

根据控制原理图,能手动控制风机开启的按钮一共有三组:SF开关,在消防控制室内的控制盘上;SF1和SS1,在本控制箱上,风机机房内;还有一组SF1'和SS1',位于“现场”。请教问题:
(1),这个“现场”不是机房内也不是消防控制室,是哪里?
(2)假设出现过载,那么过载信号是通过模块反馈到报警二总线内,还是直接通过两根导线连接到消防控制室内的设备上?
(3)根据设计图纸,由消防控室至该风机控制箱的手动控制线有7根,接在图中哪个位置?
希望大师们指点!

此题确实在理论与实际有相当大差距,理论上绝对没问题,实际上无法实现。

    ,理论是这样的,现场打开排烟口,启动排烟风机。排烟温度过高,到达280度时,连锁风机停止,这一点就是你说的“现场”。

    实际上还要消防主机通过二总线模块控制风口的启动,这样,存在强电,弱电共同控制一点,实际实现就有难度了。这一点就是你说的“第二点。

    同时为了下火灾情况下可靠性,消防要求,在上述情况下系统失效下,再由自控制柜引自消防控制室一路硬拉线,直接启停风机,就是你说的7根线。

追问

您回答的很好,但没有说回答到重点:
1,由上面第二三幅图可见,SS1'和SF1‘是按钮式开关,直接手动启动风机的,风机与排烟阀的联动是靠消防软件来完成的,那么这组按钮装在什么位置?

追答

通过7根到消防控制室的直启联动控制盘上,有消防设备提供控制盘

追问

2,由第三幅图可见,紧急启动旋转开关SF也是在消防控制室的联动控制盘上的,只要将SF旋转至接通电路,风机就能直接启动,将SF旋转至断开电路,风机就能停止。如果这样的话只有2根启动线就够了,7根由什么用?还有,如果 SS1'和SF1'和SF都是在消防控制室内,那不就多余了么

追答

不同消防设备厂家用线不一样,假如,除了启停外,还要回答信号,还要显示故障状态,因消防设备热保护是不让停机的,同时还要考虑是否包含模块的软启动在内,这些内容由消防专业考虑的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
