高层客厅,卧室都要安装报警设备吗?
答:
这个看楼座高度的,一般高度超过32m的高层的宜设置,高度超过50m的是必须要设置的。这个根据规范要求的建筑高度超过32m以上的建筑住宅的房间内建议设置火灾烟感探测器的,主要是根据设计时候设计师的考虑,只要是涉及的审核备案的图纸有那就需要,但是建筑高度超过50m以上的规范要求的是应设置,那就是必须要...
消防新规
是以哪条哪款来设计高低压配电室和变电所的气氟炳烷灭火装置...
答:
这个是GB50016-2014的8.3.9条规定的应设置气体灭火,可以采用七氟丙烷自动灭火、超细干粉自动灭火、CO2、气溶胶等。具体的设计参考GB50370-2005气体灭火系统设计规范
2022年
消防新规
消防风管下喷需要做集热盘吗?
答:
没有有这个规定,超过1.2米宽的风管下方增加下喷淋头就可以了
新“火规”和“防火规范”为电气设计带来哪些影响
答:
电气设计中
消防
平面的连线与之前会有所不同,需要每32点加设隔离器,且需要分别计算探测器、手动报警按钮的数量和联动的各类模块的数量,以确定回路不超过点位限值。(2)
新规
增加住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统相关设计规定。对电气设计的影响:此新规一出,大家都在讨论住宅户内究竟设...
强制加装电梯违法吗?加装电梯
消防新规
是什么?
答:
沟通也是非常重要的一个环节,如果说居住的人群基本是认识的,那么也更加方便交流和协商,特别是一楼和二楼的住户,如果能得到他们最大的支持,更是锦上添花,因为加装电梯不算违法。现在有条件的老旧楼房,都在改造时安装电梯,算不上强行安装电梯,而且国家也没有在老旧楼房安装电梯方面立法,所以也就...
消防新规
吊顶空间多高需增设上喷
答:
规范规定,吊顶内有可燃物的,大于80cm,要加设喷头,不过现在很多地方,就算吊顶内没有可燃物,只要超了八十都做
消防新规
什么时间实施方案
答:
修订后的《中华人民共和国
消防
法》(以下简称新消防法)已经在十一届全国人大常委会五次会议审议通过,自2009年5月1日起施行。新《消防法》消防行政处罚的力度和广度将空前加大。过去公安消防机构发现火灾隐患,得先填发《火患整改通知书》,对重大火灾隐患填发《重大火灾隐患整改通知书》,送达有关单位和...
消防新规
三十二个点
答:
规范截图如上,根据3.1.6条
消防新规
消防箱要放绞盘吗
答:
这个不一定的,根据
新规定
的,7.4.11
消防
软管卷盘应在下列场所设置,但其水量可不计入消防用水总量:1 高层民用建筑;2 多层建筑中的高级旅馆、重要的办公楼、设有空气调节系统的旅馆和办公楼;3 人员密集的公共建筑、公共娱乐场所、幼儿园、老年公寓等场所;4 大于 200m 2 商业网点;5 超过 1500...
消防新规
厨房是否必须安装烟感?
答:
厨房不能安装烟感,只能安装感温探测器。