高层公共建筑的
消防
安全管理人应当履行什么消防安全管理职责?
答:
(三)配合
消防
服务单位做好消防安全工作;(四)按照法律规定承担消防服务费用以及建筑消防设施维修、更新和改造的相关费用;(五)维护消防安全,保护消防设施,预防火灾,报告火警,成年人参加有组织的灭火工作;(六)法律、法规规定的其他消防安全义务。以上内容参考 中华网-电动车停放
新规
8月起施行 乱...
消防
手报插空电话
新规
可取消吗?
答:
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:1
消防
水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有...
消防新规
对地下负一层地胶有什么规定?
答:
地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表5.3.1的规定。
消防新规
,三级负荷是否双电源
答:
消防
都是双电源的,只是按照三级负荷的消防配电箱是宜单独设置,一二级的是应单独设置的。
消防
应急照明
新规
是从什么时候开始的?
答:
《
消防
应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)施行日期2019年3月1日
消防
验收按老规还是按
新规
怎么办
答:
这个根据规定第六条 建设工程的
消防
设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的,分别按原审核意见或者备案时的标准执行。
消防新规
,厕所需要装喷淋吗?
答:
这个根据建筑性质和厕所面积确定的,2类建筑高层和2类综合楼以及一类建筑的卫生间面积超过5平米的都需要设置的。
...按照
消防新规
需要安装机械排烟吗?还有这个装修方案能通
答:
不需要设置机械排烟,按照规定是封闭的内走廊或者面积超过100平米以上的房间,需要设置机械排烟,每个房间能满足2平米直接对外的窗户就能满足自然排烟要求,不需要设置强制机械排烟 ,装修方案是可以的,不过需要按照第九条 建设工程的
消防
设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程...
按
消防新规
是不是所有消火栓箱都应配轻便水龙
答:
不是的,这个
消防
软管卷盘应在下列场所设置,但其水量可不计入消防用水总量:1 高层民用建筑;2 多层建筑中的高级旅馆、重要的办公楼、设有空气调节系统的旅馆和办公楼;3 人员密集的公共建筑、公共娱乐场所、幼儿园、老年公寓等场所;4 大于 200m 2 商业网点;5 超过 1500 个座位的剧院、会堂其...
新规
范
消防
防火卷帘门周围必须要加感烟感温探测器吗
答:
不一定是的,按照规定
消防新规
规定有疏散要求的防火卷帘门烟感动作,下降一半,温感动作然后下降到底,不过可以设置分开的烟感和温感,也可以设置烟温复合探头;而没有疏散要求的如天井部位的等代替防火墙封闭的,可以只有烟感而联动下降即可