33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵吸水管能不能用焊接钢管
消防水泵吸水管
为什么管顶平接
答:
防止气体进入水泵。
消防水泵吸水管
平接是为了防止气体进入水泵,若不
采用管
顶平接或高出管顶连接时,可能会使总管内积聚空气。管顶平接就是指大管与小管对接或相交时,两根管道内顶部标高一至,管底标高
可以不
一至的接法,可以保证进入管道的空气能够排出而不在管道顶部集聚。
消防
水池出
水管
有什么要求
答:
消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合《水消规》第 12.3.19 条第5款的要求;消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
消防水泵吸水管可
设置管道过滤器,管道过滤器的过水...
消防水泵
与管径的匹配
答:
根据查询一起装修网显示。1、
吸水管
的直径应根据
消防水泵
的流量和扬程来确定,一般应大于或等于消防水泵进口直径的1.5倍。2、吸水管的长度应尽量缩短,不会超过10米,以减小水头损失和防止管道堵塞。
消防泵
连接是不是一定要用偏心异径大小头有没有强制规范
答:
消防水泵吸水管
的正确安装是消防水泵正常运行的根本保证。吸水管上宜安装过滤器,可避免杂物进入水泵,影响系统的供水。同时该过滤器应便于清洗,确保消防水泵的正常供水。由于安装在吸水管的过滤器网孔比较小,需要经常清洗,在工程实际应用过程中执行较差,容易造成堵塞或者管道通水能力明显减少。
怎样安装
消防管道
答:
d.管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路,同时对裸露的螺纹进行防腐处理。2)机械沟槽式刚性接口管道安装:
消防
系统管道大于等于DN100
可采用
无缝
钢管
镀锌,沟槽式管配件连接。a.施工顺序:管材经检验合格后,先做好管道镀锌加工检验,然后按照
管道的
预制加工单线图,进行管道的下料、压槽...
高层建筑室内
消防
给水系统有哪些特点?
答:
7.3.2.2 市政给水
管道
为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外); 7.3.3 当室外给水管网能保证室外
消防用
水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
你好大虾,我是菜鸟,请教一个问题
消防泵
未做自灌式
吸水
有什么补救...
答:
新规范要求的
消防水泵
必须要采用自灌的,这个可以将
消防泵
下陷或者处理消防水泵的
吸水管
来满足的。
消防泵吸水
端
能用
沟槽做吗?
答:
可以的,这个
消防水泵吸水管
到水池的
管道可以采用
沟槽连接的。
厂内
消防
水池离消防泵房距离约60
答:
这个没有关系的,
消防水泵
的
吸水管
路长度没有限制要求的,这个符合规范要求,只要是
水泵吸水
供水管放大比水泵进口大一个管径及以上的就可以,我做过的最远的相距300多米。
系统1组
消防水泵
的
吸水管不
应少于多少
答:
这个规范要求的是一组
消防水泵
的
吸水管不
得少于2根。