33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵吸水管能不能用焊接钢管
下列有关
消防水泵
安装说法,错误是( )。
答:
4)消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间间距,并应满足安装、运行和维护管理要求。5)
消防水泵吸水管
上控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置控制阀,控制阀应采用沟槽式或法兰式阀门。6)当消防水泵和...
消防
管径尺寸与水锤消除器管径是不是一样大?
答:
消防水泵
应符合下列要求: 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动; 工作泵、备用泵、
吸水管
、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记; 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部...
六台
消防水泵能
共用一根
吸水
母管吗
答:
不行的,这个按照规范要求的是一组主备
消防水泵
需要有2个
吸水管
。
消防
自动灭火系统验收规范
答:
泵吸水
口直径,且不应采用蝶阀;4.2.4.2 当
消防水泵
和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,
吸水管
上应加设柔性连接管;4.2.4.3
吸水管
水平管段上不应有气襄和漏气现象。4.3 消防水箱安装和消防水池施工4.3.1 消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关...
消防水泵吸水管采用
什么阀门
答:
闸阀,也可以选择多功能
水泵
控制阀。另外,需要传送信号的话,也
可采用
信号蝶阀,在控制室便可监控水源的通断情况。
广东自吸式塑料离心
泵
,
吸水
管路如何布置?
答:
(1)为了让自吸式塑料离心
泵吸水管道
不出现漏气,吸水管道一点空气都不能被吸入,自吸式塑料离心泵吸水管路通常采用的是
钢管
,接头
采用焊接
或者法兰方式连接。(2)吸水管道内水中含有溶解性气体时,会因管道中压力减小而逸出,如在吸水管路某处出现积气,就会形成气囊,而影响管道的过水能力。严重时会破坏真...
焊接钢管
国家标准有哪些?
答:
1、GB/T3091-1993(低压流体输送用镀锌
焊接钢管
)主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢。2、GB/T3092-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。其代表材质为:...
怎样安装
消防管道
?
答:
1、在安装前,是需要对
消防管道
进行除锈工作,且在除锈后,需要在
管道的
表面上做刷漆工作,这时要确保刷漆的均匀,不可出现漏刷的情况。2、将
钢管
的关口位置给
焊接
好,这时需根据相关的要求进行焊接工作,且由专业人员负责。3、进行消防栓管道的支架安装,注意在安装前,需要在消防栓管道表面涂刷油漆。...
消防水泵
的选型有哪些?
答:
吸水管
和出水管管径不一致,引起了笔者的疑问,经过认真核算:该储罐冷却用水量为25.6L/s,水枪用水量为20L/s,这样该站
消防用
水量应为45.6L/s,折合164m3/h,相当于上述两台
泵的
流量之和。这就是说在现场试水过程中,两台泵是并联工作的,经询问操作人员证实了这一点。
要一篇中英双语论文 建筑给水排水
答:
- 直饮水管采用不锈管. - 消火栓管,冷却循环管,水幕管,
水泵吸水管采用焊接钢管
,焊接. - 自动喷洒水管,雨淋水管采用热镀锌钢管,丝扣连接或卡压连接. -二氧化碳管采用无缝
钢管焊接
. - 地下车库泡沫喷淋水管采用不锈钢管,卡压连接. Pipe material Copper pipes connected by argon arc welding are adopted for the ...