消防水泵房设置要求规范哪里
消防泵房设
在地下几层比较好?
答:
建筑设计防火
规范
GB50016-2006规定:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)
消防水泵房设置
在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防...
消防水泵房
一般
设置
在几楼?
答:
消防水泵房的设置规定:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)
消防水泵房设置
在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、消防...
消防水泵
什么情况下,可以只设一台?哪个
规范要求
的?
答:
设计时给建筑配备消防稳压泵,必须是配备两台一台运行一台备用。对于消防泵《建筑设计防火
规范
》的8.6 消防水池与
消防水泵房
有明确规定:8.6.8 消防水泵应
设置
备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s 或建筑的室内消防用水量小于等于...
对
消防水泵房
的建筑结构有哪些
要求
答:
(3)其他
要求
:1)
消防水泵房
应有与本单位消防队直接联络的通信设备。2)在有安静要求的房间,对其上、下和毗邻的房间内,不得
设置水泵
;如在其他房间设置水泵时,应采用水泵的隔振措施。3)消防水泵的布置、基础和管道隔振、吸水管和集水坑的设计以及泵房排水沟、采暖、起重、通风均应符合
消防规范
规定的...
2015新消防法对
消防水泵
的控制
要求
答:
1、11.0.1 消防水泵控制柜应
设置
在
消防水泵房
或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
下列关于
消防水泵
控制与操作,符合
规范要求
是( )。
答:
【答案】:B、C 消防水泵不应设置自动停泵控制功能,停泵应由具有管理权限工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与
消防水泵设置
在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不应大于2min。
高位
消防
水池
设置要求
答:
取水口或取水井与被保护建筑物(
水泵房
除外)的外墙距离不宜小于15m;与甲乙丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,采取保护措施时可减小为40m。二、高位
消防
水池
设置要求
设置要求:有效容积 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和...
消防泵的设置
应符合什么
要求
?
答:
高压和临时高压消防给水系统,其每台消防水泵应有独立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。\x0d\x0a(3)
消防水泵房
应有不少于两条出水管直接与环状管连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。出水管上宜设检查和试水用的放水阀门。\x0d\x0a(4)同定消防水泵应设有备用...
消防水泵
控制柜有哪些
设置
规定?
答:
1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且
设置
自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述
要求
规定了临时高压消防给水系统应在
消防水泵房
内设置控制柜或专用消防水泵控制...
请问?2015新消防法对
消防水泵
的控制
要求
是什么。
答:
11.0.1消防水泵控制柜应
设置
在
消防水泵房
或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。11.0.2消防水泵不应设置自动停...