消防水泵什么情况下,可以只设一台?哪个规范要求的?

如题所述

第1个回答  2016-05-16
设计时给建筑配备消防稳压泵,必须是配备两台一台运行一台备用。对于消防泵《建筑设计防火规范》的8.6 消防水池与消防水泵房有明确规定:8.6.8 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s 或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s 时,可不设置备用泵。 但对于稳压泵没有规定,但图集里多是一用一备的。如果把稳压泵也理解为是消防水泵那就必须遵守啦。追问

新的《建规》(GB50016-2014)没有找到消防水泵一运一备的要求。