水泵一用一备是哪儿的规范?

如题所述

以下都是有所要求的:
  《建筑设计防火规范》第8.6.8条 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防泵工作能力。当仓库、工厂、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10l/s时,可不设置备用泵。
  《高层民用建筑设计防火规范》7.5.3条 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防泵工作能力
  《自动喷水灭火系统设计规范》10.2条
  《低倍数泡沫灭火系统设计规范化》3.5.4条
  涉及到消防都要求一备一用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
空调水循环泵呢?有没有这方面的规范?

追答

在《采暖通风与空气调节设计规范》查下。

本回答被提问者采纳