33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵星三角6线接线
消防泵
控制器对泵组有什么作用吗?
答:
消防泵
一用一备控制设备),符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的
水泵
,直接启动、
星三角
降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。消防泵控制器GYXF3100-2XP参数特性 ...
消防泵
控制柜软启动可以用吗
答:
根据新规范要求不宜采用软启动。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.14 火灾时
消防水泵
应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用
星三角
和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。软启动属于有源启动,有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此规定不宜...
请问哪个厂家的
水泵
控制器比较好,我们单位要那种直接启动,功能比较齐全...
答:
您说的水泵控制器,指的是
消防水泵
控制器还是智能水泵控制器。如果是消防水泵控制器的话,国耀(KINGUOYAO)GYXF360-2XP这个型号就能够满足你的需求。GYXF360-2XP
消防泵
一用一备
星三角
控制器,是为了满足消防电气控制装置(消防泵一用一备控制设备),符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制...
75干瓦
消防泵
要
接
几条我
答:
主要看
水泵
控制柜的启动方式了,
星三角
启动方式用6+1,直启、变频、自藕降压启动方式用3相线+1地线。
水泵
自动控制箱不能自动工作,怎么解决
答:
因为你数据提供的不是很多,我就粗略说下,一般
水泵
自动控制有两种(普通型的)液位和压力,如果是液位的话要看一下是不是浮球开关坏了,如果是压力的话,看一下压力表的指针是不是坏了,一般箱子里的元器件不自动了,大多数就是里面的交流接触器烧了,最好提供详细一点,希望能对你有帮助 ...
4台75KW
消防泵
,2台泡沫
泵星三角
启动,2台水泵软启动,每组泵均为一用一...
答:
根据你的描述,该发电机是在非常条件下需要同时自动启动两台75KW电动机,在功能和性能以及功率的余量都应该充分考虑。对于由发电机直接供电的低压电动机,每KVA发电机容量允许0.1~0.12KW电动机直接启动。但由于该电动机是通过Y△和软启动进行启动,启动电流较小。所以建议配一台250~300KW的康明斯发电机...
消防泵
为什么能起动不能运行?
答:
首先你看看配电柜的线是不是变动,你也可以用改锥动动叶轮,看能不能转动的,根据我个人分析还是你的
线接
错了,其次你在看看管道里的压力有多大的。
消防泵
控制柜(含机械应急启动)有什么优点
答:
2:特有分段式操作机构,实现
星三角
转换以降低强启电流,避免对电网及
消防
发电机的冲击,造成瞬时压降过大或憋死消防电机无法启动消防电源缺失的重大安全隐患。3:降低项目总体造价;目前市面上的机械应急启动均是全压强启或通过二次回路转换启动
水泵
,前者因启动电流较大对电网或消防电机容量,母线,设备...
水泵
控制箱工作原理
答:
户外落地安装的配电设备。也使用于交流50HZ,电压500V以下电力系统作为
消防水泵
控制、潜水泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用,控制方式有直接启动控制、
星三角
降压启动控制、自藕降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种控制方式,还可使用隔离开关、熔断器式开关作为隔离分断点。
消防泵
可以用变频启动吗
答:
不行的,这个根据规范要求的是 1.0.14 消防时
消防水泵
应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用
星三角
和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行,定期人工巡检时应工频满负荷运行并出流。