消防泵的
启动方式
答:
1、星-三角启动;2、自耦降压启动;3、软启动;4、直启(15KW以下
水泵
考虑,并满足启动负荷不大于容量的20%)区别是:1、最实惠,
接线
复杂,星-三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用
星三角
启动,还要看是什么样的...
消防水泵
动力柜火警报警是什么情况
答:
消防水泵
控制的原理:当发生消防时,闭合消防栓按钮(或通过消防主机控制),消防水泵就实现
星三角
降压启动,或者软启动,喷淋装置自动喷水灭火,消防栓也有水供消防灭火用。
消防泵
组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将...
星三角
降压起动只接三根线可不可以?
答:
潜
水泵
一般都是直接启动的。三根引出线不能做星启动。
消防水泵
,
星三角
启动,转换到高速运转的时候,电流升高,跳总闸,是什么原...
答:
因为切换到
三角
启动时,线圈变成380V电压,电流肯定要升高1.7倍,首先检查电机的功率多大,总闸的容量多大,这种情况应该是总闸容量太小了
防火卷帘门控制箱24v与信号
线接
哪里
答:
防火卷帘门控制箱里表示得很清楚,外面接入
消防
模块,排烟防火阀应只接四芯,信号线黄色正、白色负,常开兰正、负黑,不用接电源的。卷帘门电控箱本身工作需要DC24V电源所以其必须具备DC24V电源,这样就不需要报警系统向其提供有源问启动信号(即DC24v电源)。
消防水泵
变频起动器怎么使用?
答:
消防泵
不可以用变频起动。消防泵工作的特殊性,决定了他使用率不高,而一旦需要就要,就得百分百发挥作用,因此在主电路上,一般尽量少加非必要的元件,LZ说的用变频,我分析无非是为了降压启动,但要实现这个目的,一般都是
星三角
启动,其次是软启动,当然,我说的是在主电路上的情况。价格上,当然是...
消防
控制柜安装规范有哪些
答:
消防控制柜安装规范如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位。2、配电室、消防控制室、自动发电机房、
消防水泵
房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200...
消防
控制电接点压力表一用一备
水泵接线
图
答:
需增加个中间继电器,电
接
点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到...
消防泵
控制柜(含机械应急启动功能)通过CCCF认证的目前哪里能买到...
答:
一般生产消防电气控制设备的厂家都有销售的,其产品都能通过CCCF认证!如果需要了解
消防泵
控制柜专用电气元件——消防泵控制器,可以了解这几个型号:GYXF3100-4XP(一用三备控制)、GYXF3100-3XP(一用二备控制)、GYXF3100-2XP(一用一备控制)、GYXF360-2XP。GYXF360-2XP消防泵控制器 GYXF3100...
消防水泵
配电柜里有8个插头式时间继电器怎么设置
答:
是
星三角
启动的延时转换继电器,一般设置10-15秒就可以了。