消防水泵
动力柜火警报警是什么情况
答:
消防水泵
控制的原理:当发生消防时,闭合消防栓按钮(或通过消防主机控制),消防水泵就实现
星三角
降压启动,或者软启动,喷淋装置自动喷水灭火,消防栓也有水供消防灭火用。
消防泵
组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将...
关于
消防水泵
变频起动问题
答:
消防泵
不可以用变频起动。消防泵工作的特殊性,决定了他使用率不高,而一旦需要就要,就得百分百发挥作用,因此在主电路上,一般尽量少加非必要的元件,LZ说的用变频,我分析无非是为了降压启动,但要实现这个目的,一般都是
星三角
启动,其次是软启动,当然,我说的是在主电路上的情况。价格上,当然是...
二用一备
消防泵
控制柜怎么
接线
?
答:
二用一备
消防泵
控制柜
接线
图 二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的
水泵
,直接启动、
星三角
降压启动、软启动控制柜、自...
37千瓦的
消防水泵
水密封是什么
答:
是的, 按照50974-2014规范,6
消防水泵
的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300 时,宜设置电动阀门;是必须设置止回阀的,电机烧毁和止回阀没关系,按照37kw电动机启动瞬间电流3倍,电缆需要25平方及以上,应采用
星三角
启动运行,运行电流在100A左右,除非是电机...
37千瓦的
消防水泵
水密封是什么
答:
是的,按照50974-2014规范,6
消防水泵
的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300 时,宜设置电动阀门;是必须设置止回阀的,电机烧毁和止回阀没关系,按照37kw电动机启动瞬间电流3倍,电缆需要25平方及以上,应采用
星三角
启动运行,运行电流在100A左右,除非是电机...
消防泵
怎么选型
答:
2、中压
消防泵
:额定压力在1.8MPa~3.0MPa之间的为中压消防泵。3、低压消防泵:额定压力不大于1.6MPa的为低压消防泵。4、中低压消防泵:既能提供中压又能同时提供低压的消防泵。5、无动力消防泵:依靠叶轮旋转,将能量传给液体的不带动力源的消防泵。6、车用消防泵:安装在消防车底盘上的无动力...
两个
消防水泵
一个配电箱带自动手动水压开关控制
星三角
启动停止,带电 ...
答:
请参考国家推荐规范 10D303-3 《常用
水泵
控制电路图》第45页。
30千瓦
消防泵三角
形
接法
要用多大电缆
答:
这个30kw的
星三角
启动的需要25平方的电缆的。
75kw的循环
水泵
需采用
星三角
启动需要多大的电缆?
答:
75KW,单线单线电流约86A 按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25平方已经能够满足 如果是穿管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线 如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面积 注意,我说的是接触器到电机的六条线的截面积,从电源到接触器的最少选50平方 ...
30kw
消防水泵
软起动怎么
接线
答:
这个根据规定要求的是18.5kw以下的可以采用 直接启动的,18.5-45kw的需要采用
星三角
降压启动,超过45kw的需要采用自耦变压器启动的。根据10d303图集和5094-2014的11.0.14 消防时
消防水泵
应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。