答:
高规规定
消防电梯集水坑
的容积不小于2立方,潜水泵的流量不小于10L;S,但是有如下问题,集水坑的水是做为废水排至污水管网还是排至雨水管网。🚒消防电梯集水坑的容积如果做为废水,按建筑给排水规范,集水坑的容积不应小于5分钟的泵流量,也就是3立方。两条规范有点冲突。🚰废水排至...
普通
电梯
井底要设
集水坑
吗?
答:
普通电梯(非
消防电梯
)其电梯井底坑内现行规范没有规定要设置
集水坑
。《电梯制造与安装安全规范》GB7588 ,对电梯底坑要求如下“井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。”消防...
不是
消防电梯
要设
集水坑
吗
答:
消防电梯
井道下是会有一个
集水坑
的,这是万一启动消防是,会有大量的消防水流入消防电梯井道里。这个集水坑平时是没有水的,不用做盖板,那个地方平时没有人下去的。电梯避震弹簧安装在基坑底向上伸出来的柱子上。这个设计应该征得电梯供应商的同意。
普通
电梯
井底要设
集水坑
么?
答:
普通电梯(非
消防电梯
)其电梯井底坑内现行规范没有规定要设置
集水坑
。《电梯制造与安装安全规范》GB7588 ,对电梯底坑要求如下“井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。”消防...
集水坑
控制箱内需要加输入输出模块吗?
答:
从控制箱的配电(输出)回路的适当位置引出电源即可。消防电梯,是在建筑物发生火灾时可以供消防人员进行灭火与救援使用的电梯,具有一定特殊功能,并且通常可作为普通电梯使用。具有较高的防火要求。消防电梯的特殊功能,除了防火、阻烟之外,主要包括不间断供电和排出消防积水。
消防电梯集水坑
和消防双电源自动...
普通
电梯
梯井有没有规定要设
集水坑
答:
普通电梯(非
消防电梯
内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其他电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。4、消防梯井底有排水设施。消防电梯井底还设置
集水坑
,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s,这是普通电梯所...
电梯
突然停住不动应该怎么办?
答:
3、
消防电梯
