消防电梯集水坑
消防电梯
与普通电梯有什么区别?
答:
3、
消防电梯
内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其他电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。 4、消防梯井底有排水设施。消防电梯井底还设置
集水坑
,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s ,这是普通...
消防电梯
和普通电梯有什么区别?
答:
一、适用人群不同:1、
消防电梯
为建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。2、普通乘客电梯,为运送乘客设计的电梯。二、设计要求不同:1、普通电梯要求有完善的安全设施以及一定的轿内装饰。2、消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。三、要求不同:1、消防电梯的...
消防电梯
和普通电梯的区别
答:
三、排水设施不同 从排水设施上来看,前者并没有排水功能,而后者底下有一个
集水坑
,其容积大约在2m3以上,潜水排污泵流量在10 L/s以上。因为在在灭火过程中,室内会有大量的消防废水排放,所以在设计
消防电梯
时,电梯井内外都设置排水和挡水设施,并设置可靠的电源和供电线路,以保证电梯能正常运行。...
人防地下室集水井的用途与做法
答:
柴油电站的部分冷却污水等,国家相关规范规定,“防空地下室的污废水宜采用机械(排水泵)排出”“一般在隔绝时间内不向外部排水”等等,故必然要有个集水点(集水池、集水井),能暂时储存水并最终排出。做法:人防地下室一般的生活污水
集水坑
和平时
消防
排水集水坑共用,所以做法和普通集水坑做法一样。
求教
集水坑
容积的确定
答:
消防电梯集水坑
的容积 高规规定消防电梯集水坑的容积不小于2立方,潜水泵的流量不小于10L/S, k @% l4 C* J2 ^' H有如下问题,集水坑的水是做为废水排至污水管网还是排至雨水管网。! [/ ~. @9 @/ ~' [- t! q# [' c如果做为废水,按建筑给排水规范,集水坑的容积不应小于5分钟的泵...
消防电梯集
水井有必须要安装耦合潜水泵的强制性要求吗?
答:
没有的,这个没有要求的需要必须设置排水泵的。这个规范7.3.7条规定的
消防电梯集水坑
井底需要设置排水措施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10升/s的。能满足这个排水量和蓄水量的即可,也可以采用直接排水的,不设置排水泵的。
消防电梯
积
水坑
排水管可以穿地沟吗
答:
不可以。为了保证消防电梯的安全运行,在进行排水设计时候,必须设置
消防电梯集水坑
,不可以穿地沟。消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。
消防电梯集水坑
的排污泵是消防负荷还是非消
答:
消防电梯
底坑排水泵为消防用电设备,应按消防设备的要求供电。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 7.3.7 火灾时,应确保消防电梯能够可靠、正常运行。建筑内发生火灾后,一旦自动喷水灭火系统动作或消防队进入建筑展开灭火行动,均会有大量水在楼层上积聚、流散。因此,要确保消防电梯在灭火过程中能保持...
高层地下车库没有积水槽,能符合国家验收标准吗?
答:
高层地下车库需设置积水槽。一般把握原则: 1。每个消防分区都至少设一个。
消防电梯集水坑
除外,不能算作。2。可以利用车库的进出口的集水坑,但不是最佳方案。进出口的集水坑主要是排除雨水用,你如果平时常有水,就可能不能满足重现期内雨水的排除,除非你的容量超重现期设计。(一般此时的重现期都取...
消防电梯
是什么样的电梯
答:
3、
消防电梯
内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其他电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。4、消防梯井底有排水设施。消防电梯井底还设置
集水坑
,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s,这是普通电梯所...